电线、电缆及母线安装通病与预防
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年08月17日 17:25:00
只看楼主

1)、质量通病:A、管口无护圈,穿线时绝缘层被管口损坏B、多股导线接头连接不压接线耳,不搪锡,造成接触不良,通电后易发热 防治措施:A、管口不加护圈禁止导线穿管;B、用压接钳在线端压接线耳,否则线端必须搪锡处理后才能接线。 2)、质量通病:线头未套号牌或号牌长短不一,字迹模糊不清,字体不端正防治措施:使用专用号牌或用E型管现场加工号牌,下料应力求长短一致,使用不退色的标记笔书写标记号。

1)、质量通病:
A、管口无护圈,穿线时绝缘层被管口损坏
B、多股导线接头连接不压接线耳,不搪锡,造成接触不良,通电后易发热
1439615947.jpg




防治措施:
A、管口不加护圈禁止导线穿管;
B、用压接钳在线端压接线耳,否则线端必须搪锡处理后才能接线。

2)、质量通病:
线头未套号牌或号牌长短不一,字迹模糊不清,字体不端正
防治措施:
使用专用号牌或用E型管现场加工号牌,下料应力求长短一致,使用不退色的标记笔书写标记号。

3)、质量通病:
桥(梯)架上多根电缆排列不整,互相交叉挤压,固定不牢固
1439615947.jpg




防治措施:
A、桥(梯)架上的电缆应排列整齐,不宜交叉,不应挤压,在下述地方应将电缆加以固定:
1)垂直或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔 2m处
2)水平敷设电缆,在电缆首末两端及转角、电缆接头的两端处;
当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处。

4)、质量通病:
不挂标志牌或标志内容不全,字迹不清晰
1439615947.jpg




防治措施:
A、敷设电缆应及时装设标志牌,标志牌的装设应符合下述要求:
1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两
端、人井内等地方,电缆上应设置标志牌
2)标志牌上应注明线路编号,无编号时应写明电缆型号、规格及
起迄地点;标志牌的字迹应清晰,不易脱落
3)标志牌宜统一,应防腐,挂装应牢固。

1439615947.jpg


1439615947.jpg


1439615947.jpg