低压总柜进线电缆还是母线的问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年11月07日 16:24:24
只看楼主

比如说低压进线柜,电流达到多大就不用电缆进线了,或者说达到多大电缆就不好进线了,要用母线槽上进线了?

比如说低压进线柜,电流达到多大就不用电缆进线了,或者说达到多大电缆就不好进线了,要用母线槽上进线了?
免费打赏
苯笨
2015年11月07日 16:47:11
2楼
简单一点儿:查表
08D800-3< <民用建筑电气设计与施工 变配电所> >第98,99页.

复杂的:需要计算
例子见
12SDX101-2< <民用建筑电气设计计算及示例> >9-15,9-16页.
公式见第4大节及第2大节的短路计算.
回复
guoqun888
2015年11月07日 21:21:38
4楼
:D路过学习当中,反正b知道
回复
wxs801020
2015年11月10日 15:05:57
5楼
tq02vf4 发表于 2015-11-7 16:59 看你的电流是多大是否并联多台变压器?电流是多大(包括峰值*时间)一般都选母线槽,是否IT系统?像AB公司25 …有点深奥。。。。。
回复
马瘦毛长
2017年04月13日 12:11:19
6楼
真的学习了。。。。
回复
flylovemore
2017年04月13日 14:05:21
7楼
630A????????????????????
回复
qzw_cool
2017年04月17日 13:27:22
8楼
看电缆的弯曲半径 空间是否足够 不足就用母线
回复
a396673967
2017年04月17日 14:05:25
9楼
感谢楼主分享