做一游泳池,准备做地暖,地暖供回水管直接接空调供回水立管,加静态平衡阀是否可行?

做一游泳池,准备做地暖,地暖供回水管直接接空调供回水立管,加静态平衡阀是否可行?
liumougang123
2011年01月25日 13:39:06
2楼
一般空调水温度和地暖水温50-60度,如果水流量满足运行条件下,地暖水是可以接空调水的,但须调校水力平衡。
回复
dzf1999
2011年01月25日 18:07:04
3楼
小面积可以混用
回复
baggio914
2011年01月28日 11:32:03
4楼
这两个系统的水温差不多,能否混用就看阻力损失了,不过加了平衡阀之后,阻力损失的不平衡率应该不大了吧
回复
dongruilin88
2011年01月28日 15:43:29
5楼
两者水温差不多,但要做好平衡,应该没问题的,
回复
lyhfang
2011年01月29日 11:43:52
6楼
呵呵,主要是阻力平衡,其他的一样
回复
snail_yin
2011年01月29日 13:23:48
7楼
如果空调系统的供回水温度是60/50,提醒楼主校核一下游泳池地表温度是否太高,否则建议设置混水装置。
回复
zzyanzheng
2011年01月30日 11:03:41
8楼
这么有创意的设计!学习了!
回复
裴玉君
2011年02月05日 21:52:22
9楼
请大家注意8楼的意见,若采用60/50的温度运行,会导致游泳池地表温度很高,人无法行走。并且这样的温度运行实际是非常不经济的。采用混水设计,即比较容易解决平衡问题又十分经济节能。谢谢8楼