我有一个冷却塔+板换的冷却水系统,板换二次侧进出水温度分别为36度和32度,求助:选择板换的时候,板换一次侧的温度怎样确定?另外:在冬季,板换二次侧的进出水温度能否达到36度和28度?
我有一个冷却塔+板换的冷却水系统,板换二次侧进出水温度分别为36度和32度,
求助:
选择板换的时候,板换一次侧的温度怎样确定?
另外:在冬季,板换二次侧的进出水温度能否达到36度和28度?
2楼
在冷却塔满足使用要求(散热能力)的前提下,在一次侧的管道上安装比例三通阀,用二次侧的出水温度为信号来控制三通阀的开启度,你需要的温度,即为设定值,(需要PLC或DDC控制器)
回复
3楼
学习了,谢谢
回复
4楼
再版换进口处,加个电动三通阀。来控制,没必要用PLC,或DDC来控制。这样的太复杂,而且还要编程序。用普通的温控器来控制就行,想控制精度高的话,用带线性调节的温控器。如果不高的话用2位直行程的调节阀就行。数字信号控制的,我们那就用的这个。需要交流的话
maonaiqing83@126.com
回复
5楼
要点:板换一次侧的进口温度必须低于二次侧的出口温度32度,一般低3-5度,即一次侧进口温度约在29-27度(需根据具体板换做工艺计算)。当然,对于二次测被冷却的情况,一次侧进口温度低一些有利于冷却,只是一次侧需要安装三通阀,通过检测二次侧的出口温度反过来控制一次侧流经板换的流量。
回复
6楼
新手向各位专业高手学习了,谢谢!
回复
7楼
俺也来学习了。
回复
8楼
学习了,一直对板换选型比较朦胧,需要系统学习学习,多谢多谢!