求各位大虾解释下:为什么变压器输出不平衡?
rainwing25
rainwing25 Lv.3
2011年01月24日 22:55:53
来自于变压器
只看楼主

今天给10KV变压器做了交接试验,一切都没有问题,无论是绕组的绝缘电阻还是变压比之类的要求试验都通过了。为什么在供电的时候低压侧输出的电压严重不平衡呢?A相239V,B相175V,C相却79V。求高手解释下。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-26 10:42 编辑 ]

今天给10KV变压器做了交接试验,一切都没有问题,无论是绕组的绝缘电阻还是变压比之类的要求试验都通过了。为什么在供电的时候低压侧输出的电压严重不平衡呢?A相239V,B相175V,C相却79V。求高手解释下。。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-26 10:42 编辑 ]
鸭江绿水
2011年01月25日 05:22:37
2楼
空载?带负载?
回复
sxfai
2011年01月25日 08:35:19
3楼
楼主的负荷是单相负荷吧,如果是单相负荷分配不平衡会出现这样的情况,可是楼主的情况也太特殊了吧,怎么也不能相差这么多呀.建议楼主把负荷断开再测量一下看是不是能恢复正常,如果能就仔细检查负载吧.
回复
greqinz
2011年01月25日 08:37:40
4楼
负荷还是接地?
回复
shwj89
2011年01月25日 08:42:32
5楼
线电压正常吗?很可能是N线开路了
回复
lingxuct
2011年01月25日 12:08:21
6楼
楼主的变压器没做“工作接地”?

如果做了工作接地,那就是高压侧缺了一相!(变压器是Δ/Y-1型,缺C相后的现象应该是这样)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-25 12:10 编辑 ]
回复
wang-1969
2011年01月25日 15:51:27
7楼
得检查线电压
回复
rainwing25
2011年01月25日 20:01:27
8楼
感谢各位大虾给我的热心指导,最后发现正像六楼所说的那样,是高压侧缺相了。。
回复

相关推荐

APP内打开