请教下一个改造的医院接地防雷问题
yrr_200
yrr_200 Lv.6
2011年01月24日 16:31:05
来自于防雷减灾
只看楼主

是老建筑了,以前防雷都没有的,还是商场,现在要改成医院。屋顶的防雷反正按现规范做,然后引下线打算明敷,数量按规范。就是接地极只能打人工接地极,距离建筑物多少?然后用40*4扁钢连成环状?是几个引下线就几个接地极吗?还有就是如果有几路进线,每一路进建筑都要做重复接地,总等电位接地箱怎么设置?局部接地怎么连进接地网?如果也是明敷的话,从建筑中心接到外围的接地网也不好走啊!谢谢指教!

2011年01月31日 20:52:48
12楼
来看看……
回复
sayakagirl
2011年02月03日 17:01:15
13楼

没错是3米远,每隔5米设置
回复
sayakagirl
2011年02月03日 17:05:07
14楼

没错是3米远,每隔5米设置
回复
atu16
2011年02月05日 14:05:49
15楼
颠覆性的防雷设计规范
回复
xfu
2011年02月11日 06:53:47
16楼
我正在做一个学校改照,同样的问题,谢谢!
回复
yrr_200
2011年03月24日 10:15:21
17楼

意见很中肯,后来请教了下本地审图办的高工,基本意见一致,就是考虑到地质防腐问题,原-40*4镀锌扁钢改成了-50*5。还有就是引下线和人工接地不必一一对应,那么人工接地数量及位置怎么确定呢?是不是只要接地电阻符合了就好?但是这样一来图纸上又不好表达。我后来出图是一一对应的,自己感觉都有点多了。希望知道的前辈再讲详细些,谢谢!
回复
yrr_200
2011年03月24日 10:25:28
18楼
关于四楼同学的第五点意见说明下,局部等电位是不能与外部接地网接的,只要与楼板钢筋联通及周围环境金属等联通就行了。我其实说的是机房的接地,我概念弄错了,呵呵,机房我是直接用-40*4热镀锌扁钢接至接地网的。
回复
sdpytsy
2011年03月24日 13:19:40
19楼
只要求人工接地体距离外墙1米
回复

相关推荐

APP内打开