是老建筑了,以前防雷都没有的,还是商场,现在要改成医院。屋顶的防雷反正按现规范做,然后引下线打算明敷,数量按规范。就是接地极只能打人工接地极,距离建筑物多少?然后用40*4扁钢连成环状?是几个引下线就几个接地极吗?还有就是如果有几路进线,每一路进建筑都要做重复接地,总等电位接地箱怎么设置?局部接地怎么连进接地网?如果也是明敷的话,从建筑中心接到外围的接地网也不好走啊!谢谢指教!
刚刚参加防雷规范学习回来,2011年10月1日实施的新防雷规范,只要求人工接地体距离外墙1米,原因是保护建筑结构,不是放跨步电压了。人工接地体围建筑一圈就可以了,防雷接地电阻能达到10欧就达到,达不到就30欧也行,地质太差,30欧都达不到也不要紧,只要这圈人工接地体的长度够了规范要求的长度其防雷接地电阻可以不考虑。接地极随便搞几个意思意思就可以了。关键是做好总等电位联结。不再容许所谓的某个精密电子设备系统单独引到30米外独立接地。
回复
3楼
学习了,学习了
回复
4楼
“距离建筑物多少?然后用40*4扁钢连成环状?是几个引下线就几个接地极吗?还有就是如果有几路进线,每一路进建筑都要做重复接地,总等电位接地箱怎么设置?局部接地怎么连进接地网?”
1、距离建筑物5米;
2、用40*4扁钢连成环状;
3、引下线和接地极不必一一对应;
4、每一路进建筑都要做重复接地;和用40*4扁钢连成环可靠连接即可;
5、总等电位接地箱可靠连接至用40*4扁钢连成的环;
6、局部接地用40*4扁钢连进接地网;
回复
5楼
距离建筑物多少?然后用40*4扁钢连成环状?是几个引下线就几个接地极吗?还有就是如果有几路进线,每一路进建筑都要做重复接地,总等电位接地箱怎么设置?局部接地怎么连进接地网?
1、3米即可。
2、连成环状最好,注意必须从不同的人工接地装置处往总等电位箱引两路扁铁,这样才能电气验收规范的要求。室外人工接地装置长2.5米,顶端在冻土层以下,间距5米最佳。接地极绝对不能随便搞几个意思意思就可以!最好在各电源进线附近至少连续做三个。
3、引下线和接地极不必一一对应,各自连到环形接地连接扁铁上即可。
4、有几路进线,在其总电源进线箱下部(或2M之内)设几个总等电位箱,一一对应。注意各总等电位箱不是近引入两根到室外人工接地装置的接地扁铁,而是要按照图集要求尽可能将所有进出建筑物的金属管道都连起来,最好能找出原有的基础接地(最可靠)也一并连上。总电源进线箱的地排和总电源进线的N线最好都各自通过一根专用接地导线(截面积至少是进线截面积的一半)连到MEB排上。
5、因为做“局部”等电位的目的是让局部范围(通常是浴室、带淋浴的卫生间)等电位即可,所以根本没有必要将各局部等电位连进接地网!否则更加危险,反而将外部危险导入浴室、带淋浴的卫生间,适得其反!从局部底板筋(至少两根大筋)或局部柱内主筋上,用25*4的热镀锌扁钢引。局部范围内的插座、所有金属管道和金属设备都要通过暗埋管线与LEB排相连。
回复
6楼
楼上的概念十分清晰,非常赞同。尤其是第5条,十分重要:人命关天。
但对第4条,持保留意见:
如果接地属于TN-C-S系统,应如是所说;但若接地属于TN-S或TT系统,则不应将“总电源进线的N线通过一根专用接地导线(截面积至少是进线截面积的一半)连到MEB排上”。
因为N线是不应两点以上接地的。不知以为然否?
回复
7楼
卫生间的局部等电位,很多地方的做法是,LEB经24*5扁钢与就近柱子内钢筋连接,卫生间内金属件及楼板钢筋与LEB连接。楼上两位所说的引入外部危险有点牵强。试想一下,整个房子的金属构件都在一起,一个电位。还能危险到那里去。
[