请教地下人行通道的通风问题
jinlingwind
2011年01月24日 13:54:06
来自于通风排烟
只看楼主

现在正在设计一个从地下过街的人行通道,按《城市人行天桥与地道技术规范》,通道长度小于等于50m时采用自然通风。现在我设计的地道长89m,考虑在中间设置自然通风口是否可行?结构形式可采用什么方案,请给点建议。

现在正在设计一个从地下过街的人行通道,按《城市人行天桥与地道技术规范》,通道长度小于等于50m时采用自然通风。
现在我设计的地道长89m,考虑在中间设置自然通风口是否可行?
结构形式可采用什么方案,请给点建议。
免费打赏
暖通夲夲
2012年05月04日 14:57:16
2楼
俺也想知道,请楼主明确下!!!!
回复
fine_2009
2012年05月06日 18:40:51
3楼
1、按防排烟考虑,如果能满足自然排烟条件的话,就可以自然排烟了。
2、按通风考虑,如果人员在自然通风换气状况下,不会感觉因室内品质不好而发闷或潮湿,那么就可以靠自然通风。
回复
frankhuang99
2014年01月02日 23:38:14
4楼
我也是询问同样的问题!求解啊!
回复
cxm109976789
2014年01月10日 15:33:42
5楼
超过60米了,应该要做排烟,用射流风机纵向通风
回复

相关推荐