住宅内VRV系统带冷凝水提升泵的空调系统,冷凝水和冷媒等高,交叉时可以么;是否还需要把两个管道安装在不同标高?冷媒水管内的压力允许在交叉时作成虹吸的形式么?

住宅内VRV系统带冷凝水提升泵的空调系统,冷凝水和冷媒等高,交叉时可以么;是否还需要把两个管道安装在不同标高?冷媒水管内的压力允许在交叉时作成虹吸的形式么?
免费打赏
liumougang123
2011年01月24日 14:20:03
2楼
带提升泵的冷凝水管安装标高在泵本身扬程范围内是没有标高限制的,至于与冷煤管交叉,在合理的距离内是可以的,毕竟二者都有保温层的。
回复
adingkgb
2011年01月24日 15:27:54
3楼
一般的原则是:有压让无压,也就是冷媒管让冷凝水管。
冷凝水管从内机出口翻高后,就必须一路向下带有坡度安装,不允许再翻高了。
回复
bjmydxq
2011年01月24日 16:47:44
4楼
尽量避免 有呀让乌鸦 冷媒管躲
回复
o05110202
2011年01月25日 15:38:42
5楼
不错值得学习了!!
回复
wglgren
2011年01月26日 10:14:22
6楼
学习了一下,谢谢了
回复
zj886
2011年01月26日 11:11:14
7楼
VRV室内机的冷凝泵是带有一定的扬程的。每个厂家的扬程大小也不一样的。只要冷凝管做完门字弯后,在冷凝泵的扬程范围内,就可以交叉的。我认为冷媒水管内的压力在交叉时不能作成虹吸的形式的。
回复
快乐英雄
2011年01月26日 11:58:38
8楼
受教中!谢谢
回复
pheinue
2011年01月26日 14:03:08
9楼
冷凝水是有坡度的, 所以不可能和冷媒每个地方都等高的。如果正好在等高的地方碰到, 冷媒就翻一下, 反正冷媒是软的。翻起来相对比较方便。
回复
liuxing330
2011年01月26日 14:28:28
10楼
怎么想都是冷媒管避让啊~冷媒管很容易翻弯的~
回复
jiangjjjun
2011年01月26日 15:00:10
11楼
现在是设计完成审图复核穿梁留洞阶段,我感觉冷凝水和冷媒水一般高,遇到交叉时候难处理,想做成不同高度的,但是设计院设计的是等高的,我是菜鸟,希望大家帮助下:就是两种管道留成等高的洞,以后安装的时候没什么问题吧?