新版规范实施后二级负荷还能不能从附近引入第二电源?
greqinz
greqinz Lv.2
2011年01月24日 10:42:00
只看楼主

新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。新版《民规》3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

------------------------------------------------
而《全国技术措施2009版-电气》第2章供配电系统

2.3.2二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统

二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:

2由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;
------------------------------------------------
以上 那现在因二级负荷台太小 从附近单位取第二电源的做法有没有问题?
免费打赏
jldgy7844
2011年01月25日 05:40:44
12楼
路过,学习了
回复
wangsx8210
2011年01月25日 06:39:14
13楼
只要不是同一台变压器。可以的。我们这里许多工程都是这样做的。
回复
greqinz
2011年01月25日 08:20:16
14楼
EPS能带动力负荷么 另外 采用小型的可移动的柴油发电机 的做法有没有违反规范的嫌疑?
回复
greqinz
2011年01月25日 08:23:14
15楼

请问最后如何解决 谢谢
回复
hqz159
2011年01月25日 08:31:31
16楼
路过学习,总觉得操作起来有一定的困难:loveliness:
回复
zhangwuyan
2011年01月25日 08:40:23
17楼
该单位最好自备发电机,不是重要负荷双回路供电的话,最好由供电部门决定,设备检修时增加一个来电方向增加了危险性,我们单位就有过类似的事故
回复
shu-315
2011年01月25日 08:46:08
18楼
在规范和技术措施中,规范是大于一切的有一定法律效应,技术措施只是一些大型设计院在一起根据规范制定的一些解决问题的方法,
回复
shu-315
2011年01月25日 08:49:26
19楼
在双电源或则双回路问题上,个人觉得,在设计时应该是你在用电时候直接属于供电部门来管,不要中间经过其他单位
回复
zzy83421413
2011年01月25日 09:06:08
20楼
这样的做法从理论和实际上都是行不通的,别的单位供电负荷也是设计出来,它的容量是有限的。
回复
ycsygdf
2011年01月25日 10:45:50
21楼
EPS 方便实现