新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。新版《民规》3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
------------------------------------------------
而《全国技术措施2009版-电气》第2章供配电系统
2.3.2二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统
二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:
2由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;
------------------------------------------------
以上 那现在因二级负荷台太小 从附近单位取第二电源的做法有没有问题?
22楼
从临近单位取得第二回电源,实际“操作”上困难较大。首先是两家单位对用电价格和计量点设置等争议问题难以统一意见,即使争议问题达成一致,供电部门也不会同意此作法,原则上供电部门不允许用户单位再将用电转供-供电部门失去了对用电的控制,而且极易形成合环供电,容易引发供电事故,影响供电部门供电系统的安全运行。因此,第二回电源应立足自己单位内部解决。
回复
23楼
先要落实附近有没有第二电源,若有,完全可以从附近引入第二电源。
回复
24楼
本人意见,还是建设内部电源,符合实际!
无论从设计、使用、管理都应如此考虑。
回复
25楼
觉得现实中很难从邻近单位取得电源,还是建议设内部电源!
回复
26楼
本人意见,还是建设内部电源,符合实际!
无论从设计、使用、管理都应如此考虑。
回复
27楼
在看二级负荷是,看看一级负荷的定义。新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。这里说的应该是两个回路不是两个独立的电源点接两回路过来,这两回路可以是从一个电源点出。因为在民居中有可能有比较重要的负荷,但这负荷不大,对于整个项目申请一级负荷又不够标准,这个时候柴油发电机作为备用电源对这些比较重要的负荷进行保证就有必要了
供规和民规在负荷较小时你建一条专用线路就可以了,第二回路就不作要求了,如果你觉得不放心,采用全国措施中的办法是可行的。从变电咱出专线应该是比你一般的二级负荷接两回路可靠些。
回复
28楼
可以采用EPS供动力负荷用电,不过选用EPS电源时,应注意电动机的启动电流问题,当电动机的启动电流过大时,EPS将不能启动
回复
29楼
路过,学习了
回复
30楼
路过,学习了
回复
31楼
我认为从邻近单位引理论多于实际
如果有两台变压器的话,从两台变压器的母线上引来就可以了,
实在不行,如果负荷较小的话,设个EPS也可以或者小发电机
回复