新版规范实施后二级负荷还能不能从附近引入第二电源?
greqinz
greqinz Lv.2
2011年01月24日 10:42:00
只看楼主

新版《供规》3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。新版《民规》3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

------------------------------------------------
而《全国技术措施2009版-电气》第2章供配电系统

2.3.2二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统

二级负荷的供电系统,应满足当电力变压器或线路发生故障时,能及时恢复供电的要求。可根据当地电网的条件,用电设备的性质、安装位置的分布情况等,采取下列方式之一:

2由两个电源供电,其第二电源可引自邻近单位或自备发电机组;
------------------------------------------------
以上 那现在因二级负荷台太小 从附近单位取第二电源的做法有没有问题?
免费打赏
bbq714
2011年01月24日 10:47:07
2楼
恩 不清楚~! 弱势路过 盼大神~!!:lol
回复
greqinz
2011年01月24日 11:01:58
3楼
哦 唉 负荷太小 又是动力负荷 没有柴油发电机房 供电又不可能给双回路 也没什么办法了
回复
wangshun
2011年01月24日 11:38:08
4楼
花钱买个eps吧
回复
wangshun
2011年01月24日 11:39:26
5楼
或者一个小的手推式的小发电机车,可以推来推去那种。。。
回复
anlin21
2011年01月24日 18:12:50
6楼
觉得现实中很难从邻近单位取得电源,还是建议设内部电源!
回复
sdbly
2011年01月24日 18:34:56
7楼
这个不知道什么法子
回复
yangan1979
2011年01月24日 20:31:01
8楼
做了好多工程,还真的没看到过能从附近单位取得第二电源的呢,还是装个发电机实在
回复
yanyan88300
2011年01月24日 21:24:48
9楼
两回线路和两路电源还是有区别的,二级负荷由消防负荷和非消防负荷,如果是非消防负荷的话,从经济性考虑,没有必须要装EPS或者柴油发电机组吧!
回复
电气之家
2011年01月24日 21:41:40
10楼
理论上是可以的,但是技措与规范不太一致时,一定要先与规范来,我去北京学习GB50052-2009时,也探讨到了这一点,就是从附近单位的取电,一般情况是不提倡的,因为原因比较多,
二楼的已经说了
不过现实中很少有能够从附近单元引入的电源的。附近单位的关系不好处理,不是给钱能解决的。
供电部门也不太愿给你这么做的。所以,你若是设计单位,最好不要这么考虑。:handshake
回复
xcl-w
2011年01月25日 00:34:02
11楼
做设计的时候遇到过好几次这种问题,供电局是不可能给两路10kV电源的,邻近单位取电源也不实际,设柴油发电机吧,甲方又不愿意。。。。。。就我们搞设计的最头疼了!
回复

相关推荐