改造加固:预应力拔柱
fyh120
fyh120 Lv.4
2011年01月24日 04:21:52
只看楼主

1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。2011年01月25日 14:08:40
12楼
是体外预应力啊,静力状态下没问题可以做,稳定性怎么样,抗震验算能过不?
回复
gyg033
2011年01月25日 14:41:54
13楼
楼主上传一份图纸就好了,光有图片看得有点晕晕的!!:lol
回复
zhipu
2011年01月25日 14:48:43
14楼
长见识了,很想深入了解一下加固这方面的东西,谢谢楼主分享
回复
mlh_1231
2011年01月25日 15:05:04
15楼
一直不明白加固后怎样验算达到受力分析预期的效果。
回复
shittim
2011年01月25日 15:39:55
16楼
加固要专业设计吗
回复
gl_wxf
2011年01月25日 16:13:05
17楼
确实长见识了,原来没有见过,这几张图片很好,要是有点点说明并多几张图片就好些
回复
gl_wxf
2011年01月25日 16:14:31
18楼
确实长见识了,原来没有见过,这几张图片很好,要是有点点说明并多几张图片就好些
回复
leedx001
2011年01月25日 16:29:13
19楼
柱子柱底的轴力为200多吨,转移后的地基基础加固问题呢?整个工程费用可不小。有钱就是好办事
回复
snail172
2011年01月25日 18:13:16
20楼
真正的技术问题,长见识了~~
回复
tonglingl5
2011年01月25日 19:19:10
21楼
从照片上看,是无粘结,张拉控制预应力是按多少控制的,0.5抑或是0.6,考虑砼不同时期分级张拉?还是一次超张拉,为何弃用有粘结,是施工上梁柱节点有难度?可否介绍下?
回复

相关推荐

APP内打开