1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。2011年01月25日 20:53:30
22楼
一钢管是可以浇钢管混凝土,工字钢也可以。你可以自己计算一下承载力够不够。
回复
fyh120
2011年01月25日 20:56:39
23楼
我们这里做的不要求抗震。而且抗震有相关规定,按着规定来就好了。不是有预应力计算公式。还有你说旧抗震要求能满足新抗规。那你什么时候做的,按着什么时候的要求来。总不能自己发明的。
回复
fyh120
2011年01月25日 20:58:20
24楼
加固需要专业设计。谢谢。
回复
fyh120
2011年01月25日 20:59:01
25楼
什么都不是问题,关键是钱的问题!
回复
zhang3887273
2011年01月25日 21:00:45
26楼
学习了,谢谢楼主
回复
fyh120
2011年01月25日 21:08:42
27楼
无粘结,一次张拉。比较简单。
回复
cqranchunbo
2011年01月25日 22:46:50
28楼
这个就是后张法,预应力板就是先张法吧!!!
回复
2521816
2011年01月25日 22:49:44
29楼
抗震承载力怎么满足要求,抗震加固问题呢?
回复
andyzha1
2011年01月26日 07:29:49
30楼
我靠,这种东西第一次见,学到东西了,一般我们加固都是用钢梁,没想到预应力也可以,这样施工难么?
回复
guojl729
2011年01月26日 08:28:59
31楼
能上传一些图纸吗?看看怎么加固的,供大家学习一下。