1. 农行拔柱 农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。下面是几个工程的工程图片。除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。本人专门做加固改造工程。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。2011年01月24日 04:22:18
2楼
个人详细资料里面有联系方式,希望能跟大家沟通交流!
回复
fyh120
2011年01月24日 20:05:10
3楼
:lol :lol :lol ,我自己顶顶吧!
回复
hhhuu123
2011年01月25日 10:41:02
4楼
:lol ::L :L lol
回复
hefeilac
2011年01月25日 10:50:09
5楼
加固改造专业比较吃香的!
回复
xym2059
2011年01月25日 10:53:10
6楼
厉害,长见识了
回复
drogon49
2011年01月25日 11:30:36
7楼
从图片上分析,老大你所做的那个回顶加固钢管排布比较疏啊。当初是否用工字钢先回顶加固的?
回复
ccatter
2011年01月25日 11:39:38
8楼
加固的比设计的厉害!
回复
yanghaoq_0808
2011年01月25日 11:45:06
9楼
额,我是从加固公司辞职出来的,飘过
回复
julian609
2011年01月25日 12:12:49
10楼
感觉做的梁好大啊!
回复
飞翔的海
2011年01月25日 12:25:04
11楼
抗震怎么办。承载力满足要求,但抗震检测了没有?而且时代不同抗规要求也不同,原来的适应得了现在的吗