求救,电容柜运行!
dyxwh
dyxwh Lv.2
2006年03月16日 12:04:49
只看楼主

我公司有两台主变压器(10/0.4千伏)并联运行,一台630千伏安,一台500千伏安,低压配电室原有108千乏和160千乏的手动补偿电容柜各一台,现增加一台330千乏的自动补偿电容柜,电容器的保护使用RT14-63A的熔芯,安装运行一天后,有2组电容器的熔芯各爆裂一相,有3组电容器各熔断一相,(电容器30千乏/台,额定电流43.2安),不知是什么原因引起?检查电容器未见异常,后更换为DZ47-63A的空气断路器,运行一天未见异常,不知这样是否可行?使用熔断器保护和使用空气断路器保护有何区别?

我公司有两台主变压器(10/0.4千伏)并联运行,一台630千伏安,一台500千伏安,低压配电室原有108千乏和160千乏的手动补偿电容柜各一台,现增加一台330千乏的自动补偿电容柜,电容器的保护使用RT14-63A的熔芯,安装运行一天后,有2组电容器的熔芯各爆裂一相,有3组电容器各熔断一相,(电容器30千乏/台,额定电流43.2安),不知是什么原因引起?检查电容器未见异常,后更换为DZ47-63A的空气断路器,运行一天未见异常,不知这样是否可行?使用熔断器保护和使用空气断路器保护有何区别?
我将自动补偿控制器的电流互感器信号,从500千伏安的变压器的低压侧进线总开关上的计量用电流互感器上引出,不知这样是否可行?信号电流互感器应安装在什么位置最合适?是630千伏安变压器的低压进线柜,还是汇流排?
请各位高手指教!
遵义
2006年03月16日 14:01:29
2楼
能并联运行吗?
一台630,一台500。
回复
wyxsacf
2006年03月16日 14:23:36
3楼


可以并联运行。变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。
接线组别不同,在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
2、变比差值不超过+ -0.5%。
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
3、短路电压值不超过+ -10%。
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。

回答楼主:1、应使用熔断器,不应使用空气断路器。
2、你的电流互感器安装位置是正确的(但要用单独的互感器给电容器柜)
回复
王若男
2006年03月16日 16:14:29
4楼
熔断器与断路器的动作曲线是不同的,熔断器的保护特性比较好!
回复
dyxwh
2006年03月16日 20:24:58
5楼
我是楼主,请问信号互感器应选用多大倍比?我的总进线柜是1000:5的互感器!
回复
wyxsacf
2006年03月16日 20:47:50
6楼
互感器的变比是合适的
回复