室内接地扁钢与插座位置冲突的问题?
gelizhong2009
2011年01月21日 21:18:19
只看楼主

室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?

室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
免费打赏
走路去纽约64
2011年01月25日 11:06:09
32楼
学习了,呵呵:victory: :victory: :victory:
回复
james.y
2011年01月25日 12:10:04
33楼
从一开始就考虑两者设计冲突问题,尽量避免
回复
yunshengbo
2011年01月25日 12:26:08
34楼
学习学习,:call: :call: :call: :call: :call: :call: :handshake :handshake
回复
tianwei19820725
2011年01月25日 14:24:48
35楼
这个问题以前真没考虑过,有没有施工的弟兄,详细说说现场的做法
回复
chency
2011年01月25日 14:38:31
36楼
可以向下弯曲。
回复
京南人士
2011年01月25日 15:05:50
37楼
灵活运用吧
回复
wlh0552
2011年01月25日 17:18:37
39楼
适当整体提高插座位置即可!
回复
lyd511
2011年01月25日 17:26:30
40楼
插座做调整!
回复
gao562
2011年01月25日 21:22:01
41楼
接地扁铁向下250MM啊
回复
yyl08
2011年01月26日 00:25:36
42楼
我们以前也遇到这个现象的,配电室的接地扁钢就安装在300高的位置上,把插座安装在400或者500的位置就可以了,扁钢过门肯定是要埋地的。
回复