室内接地扁钢与插座位置冲突的问题?
gelizhong2009
2011年01月21日 21:18:19
只看楼主

室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?

室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
免费打赏
lizardxyh
2011年01月24日 17:24:43
22楼
想上提下插座的位置呗
回复
gzlwb1949
2011年01月24日 18:01:40
23楼
卫生间内的插座安装才会碰到这个问题吧,但一般卫生间的插座很少会设计在30mm的啊,即使为安装带冲洗功能的马桶而设的插座,一般也超过40mm的。
回复
keveinren
2011年01月24日 18:15:08
24楼
设计上的各类冲突并不少见!插座应该让接地扁铁,插座可以上移100至200MM。
回复
yan0536
2011年01月24日 22:32:37
25楼
楼主的这个问题有点偏啊。
回复
十八楼猜想
2011年01月24日 22:39:49
26楼
插座可以提高,300mm是一般规定 不是强制规范条文
回复
greqinz
2011年01月25日 08:15:57
27楼
图集有明敷接地线过门做法 按那个来吧
回复
xiaochi87
2011年01月25日 08:57:46
28楼
过来看看,顺便学习下
回复
yudinbow
2011年01月25日 09:07:26
29楼
调插座安装高度500mm就可以了
回复
noiyezi
2011年01月25日 09:17:09
30楼
要灵活运用,提高点就好啦
回复
freewazc
2011年01月25日 09:32:47
31楼
我们在做变配电室设计的时候,一般都是插座安装高度在500mm,这样就不会跟接地扁钢有冲突了,过门处我看了好多变配电所都是加一块钢板抬高门槛然后扁钢再拉过去,这样就不用暗埋了。
回复