路灯电缆保护管径的大小及敷设要求?
达人赵强
2011年01月21日 10:17:14
只看楼主

保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。

保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。
电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。
talentdan
2011年01月27日 15:54:05
22楼
谢谢学习学习
回复
mara2003
2011年01月27日 16:25:41
23楼
学习了,长见识
回复
swthjh500
2011年01月27日 18:24:35
24楼
我明白了,可以这样
回复
牛杂粿条
2011年01月28日 15:00:25
25楼
路过,学习了
回复
xingtianwu
2011年01月30日 06:46:19
26楼
通常室外埋深我们这里要求0.8米以下。
回复
lll123123
2011年01月30日 13:27:29
27楼
学习了,谢谢
回复
fengyachaop77
2011年05月18日 19:07:26
28楼
要是路灯也埋地敷设和其他的室外管线就有交叉了,是不是路灯的电缆可以埋浅点???请高手解答,是穿管好还是直埋好?
回复
设计好难
2011年05月20日 13:55:58
29楼
过街我们一般用镀锌钢管
回复
bird119
2011年05月21日 19:49:32
30楼
是普及知识
回复
lty20127
2017年07月28日 16:48:33
31楼
学习了,谢谢楼主
回复