关于桩头钢筋弯曲的疑问?
腊月十九
2011年01月20日 22:56:53
只看楼主

请教各位大侠,混凝土灌注桩挖除桩间土跟破桩头的过程中,桩头钢筋弯曲严重,有极个别的出现断裂。请问怎样处理?是否有相关规范或者工艺要求不准在挖桩间土的时候弄弯钢筋以及弯曲后的处理方法?很急!拜托了!

请教各位大侠,混凝土灌注桩挖除桩间土跟破桩头的过程中,桩头钢筋弯曲严重,有极个别的出现断裂。请问怎样处理?是否有相关规范或者工艺要求不准在挖桩间土的时候弄弯钢筋以及弯曲后的处理方法?很急!拜托了!
免费打赏
snail172
2011年01月20日 23:40:28
2楼
这点很难控制,施工单位为了图方便直接使用大型机械破桩头,规范点应该人工破除,尽量避免桩头锚固钢筋因多次弯曲而断裂,特别对抗拔桩,对此应严格控制。如果有发生桩头锚固钢筋断掉的情况,如果钢筋较长,满足焊接情况可以接上来,否则需要做植筋处理,并做抗拔试验。
回复
mingjiesifa
2011年01月21日 10:59:05
3楼
先收下了 忙忙研究
回复
jnlianhe
2015年08月03日 11:09:04
4楼
如果桩头钢筋需要调直的话可用济宁联合机械生产的手提式钢筋调直机进行调直,效率高而且调直效果好,,弯曲的话就用联合机械的手提式钢筋弯曲机,最大可调直弯曲32mm的螺纹钢筋,有兴趣可以查一下