地下室抗浮设计
lidejun123
lidejun123 Lv.4
2011年01月20日 15:35:36
只看楼主

你是否同意,请发表高见!地下室抗浮验算的基本原则1、地下建筑物埋于不透水层,周边填土为密实的不透水土,当场地无积水时,可不考虑水的浮力作用。2、地下水最高水位的确定在计算浮力时,地下水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则如下:①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的计算可取历史最高水位;若无长期水文观测资料或历史水位记录时,可采用中水期最高稳定水位。②场地有承压水且承压水与潜水有水力联系时,应按承压水和潜水的混合最高水位计算。

你是否同意,请发表高见!
地下室抗浮验算的基本原则
1、地下建筑物埋于不透水层,周边填土为密实的不透水土,当场地无积水时,可不考虑水的浮力作用。
2、地下水最高水位的确定
在计算浮力时,地下水最高水位对浮力的大小起着关键作用,其取值原则如下:
①若有长期水文观测资料或历史水位记录时,浮力的计算可取历史最高水位;若无长期水文观测资料或历史水位记录时,可采用中水期最高稳定水位。
②场地有承压水且承压水与潜水有水力联系时,应按承压水和潜水的混合最高水位计算。
③在无动水压力及承压水时,最高水位不宜超过地下室顶板面标高。
3、特殊情况下浮力的计算
①对处于斜板上的地下室或其他可能产生明显水头差的场地上的地下室,应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。
②地下室在稳定地下水位作用下,浮力按静水压力计算,临时高水位作用下的浮力,在粘性土地基中可适当折减,折减系数由勘察部门提出,在砂土不折减。
4、具体计算中相关的系数取值如下:
①抗浮稳定验算时,地下室结构自重及顶板上覆土重(有效重度)以其标准值乘以分项系数0.9,水浮力的分项系数取1.0。
②地下室底板混凝土构件承载力计算时,水浮力的分项系数取1.35。
免费打赏
lk20051761
2011年03月24日 22:36:25
2楼
看到过相关的资料,也是这么说的,小弟没做过抗浮设计,希望从这能学到东西,期待高手给予指点
回复
yangsong1221
2012年02月29日 18:51:34
3楼
原则就是不让地下室在有地下水存在的情况下漂浮起来,自重大于水浮力及可。
回复
zhufenglxq
2012年03月06日 09:52:13
4楼
我现在正遇到这样的问题,
回复
yeyufei
2012年03月06日 10:09:31
5楼
现在水浮力要求取到室外标高了
回复
sider1029
2014年04月14日 23:01:58
6楼
求PKPM设计抗浮验算的视频.....:)
回复

相关推荐