我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV在核对相序是测量电压如下:3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V A(3#) ----b(4#) 412V
原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近
3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV
在核对相序是测量电压如下:
3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V
A(3#) ----b(4#) 412V
A(3#) ----c(4#) 385V
B(3#)-----a(4#) 382 V
B(3#)-----b(4#) 33V
B(3#)-----c(4#) 412V
C(3#)-----a(4#) 407V
C(3#)-----b(4#) 376V
C(3#)-----c(4#) 33V
单独测量其中任意一台变压器的线电压和相电压均正常
造成该现象的原因是什么?