两台变压器校相时的怪现象,有经验的给解释下
liukeqiang4260
2011年01月20日 14:20:16
来自于变压器
只看楼主

我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV在核对相序是测量电压如下:3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V A(3#) ----b(4#) 412V

我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:
原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近
3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV
在核对相序是测量电压如下:
3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V
A(3#) ----b(4#) 412V
A(3#) ----c(4#) 385V

B(3#)-----a(4#) 382 V
B(3#)-----b(4#) 33V
B(3#)-----c(4#) 412V


C(3#)-----a(4#) 407V
C(3#)-----b(4#) 376V
C(3#)-----c(4#) 33V
单独测量其中任意一台变压器的线电压和相电压均正常
造成该现象的原因是什么?
免费打赏
zyz8438
2011年01月27日 09:10:49
33楼


同意!
两个电源的容量不可能完全一样,所带的负载性质也不尽相同,造成两侧电源不可能对称。电源不一致,核相当然有误差!此时核相,首先要确定需要核相的两侧相序都是正确的!这个用相序表就可以测出来。然后采用平时的核相步骤。如果同名相之间的电压最低,不同名相的较大值出现在同名相的同一侧,如楼主所供数据,就能判定核相的对的。
回复
zyz8438
2011年01月27日 09:12:12
34楼
只是有一个问题不是很明白。既然变压器高压侧不能直接并联在一起,也就是说变压器不能并联运行,核相有什么意义?只需要核相序就可以了!
回复
shenhai06
2011年01月27日 09:15:17
35楼
路过,学习一下,,,
回复
lingxuct
2011年01月30日 11:30:35
36楼
变压器核相,可能会出现电源电压不平衡,一台高一台低的情况,首先我们要对标准值有一个认识。下图是0与11之间的相位差和测量值:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-30 11:32 编辑 ]
回复
wyxhanmay
2011年02月10日 10:25:47
37楼
从提供的记录数据来看,两台变压器的相位是相同的。同相间30几伏的压差是两台变压器一次侧电压不同引起的,通过改变电压分接开关的调整来解决。
回复

相关推荐