22楼
看看是不是基础有问题
如果你自己设计的没有问题
应该不会出事的
出事基础不均匀沉降可能性很大
首先填充墙还没有搁置上面
那里来的荷载
回复
23楼
我认为如果是模具支撑不良,在灌砼过程中松弛了,这个问题不大,只是有点难看,修凿一下就行了。
如果是拆模之后发生的,则要么拆模拆早了,要么混凝土有问题,要检验一下。解决办法只能是打掉重新灌注砼了。
如果是设计的问题,构件长细比太大,则挠度大是正常的,要找就找设计单位去,也许这个挠度还在他们认为可以接受的程度之内,呵呵。
回复
24楼
期待探讨中.....
期待探讨中.....
期待探讨中.....
回复
25楼
有可能的话做个斜撑,撑到柱子上。如果梁下没墙,恐怕要加大断面或者贴钢板,找个加固公司看看咯。你要先同设计沟通吧。
回复
26楼
在中间加个柱子 梁的挠度(简支梁)=5ql^4/384EI 在中间加上柱子之后就可以减小I 从而减小挠度
回复
27楼
学习了,多谢楼主的资料,希望以后继续看到好资料。
回复
28楼
先找原因,是设计不够,还是施工没起拱,或是胀模,梁不够加大截面,增加配筋,或下加型钢支撑,或下加型钢梁。
回复
29楼
弄清楚原因,采取合适的加固方案
回复
30楼
先查清原因再进行处理
回复
31楼
做做碳纤维加固可能不是太好,但也可以考虑考虑,看下刚性怎么样,否则不宜
回复