康拜恩1.5匹不制热
zmq1966
zmq1966 Lv.3
2011年01月20日 08:13:28
只看楼主

康拜恩1.5匹空调制热效果不明显,测开机时电流由3.6A上升到5.5A,电流立即减小到4.2A基本不动。压力由开机时4.5Mpa上升到2.1Mpa后立即往下掉到1.2Mpa。此时压缩机运转正常,但制热不好。R22应该够了,开机后电流压力能升到正常工作。请问这是什么原因?

康拜恩1.5匹空调制热效果不明显,测开机时电流由3.6A上升到5.5A,电流立即减小到4.2A基本不动。压力由开机时4.5Mpa上升到2.1Mpa后立即往下掉到1.2Mpa。此时压缩机运转正常,但制热不好。R22应该够了,开机后电流压力能升到正常工作。请问这是什么原因?
免费打赏
lszt003
2011年01月21日 10:06:26
2楼
是不吹热风还是房间感觉不到热度
回复
jiangnan7365
2011年01月21日 10:27:13
3楼
分体空调制热的关键和环境温度多少关系密切?
1、从你描述的情况来看,开机后回气压力偏底;
2、测下环境温度;
3、制热的房间面积多少?
回复
zmq1966
2011年01月22日 08:02:08
4楼
以前可以用,内机风力也大,就是开机后电流压力同步上升到正常工况后就降低,制热效果基本没有,吹出的风不热。
回复
yanwenxing
2011年01月23日 14:25:40
5楼
将温度设定高点,不行就换温度传感器。
回复
adingkgb
2011年01月23日 16:01:48
6楼
楼主描述的这段话,着实让我费解"压力由开机时4.5Mpa上升到2.1Mpa后立即往下掉到1.2Mpa。"

R22制冷剂在正常工作中不可能是这样的压力,是不是楼主把压力单位搞错了 ?另外,这是冷凝压力还是蒸发压力?

如果是回气压力,再结合描述的现象来看,制热刚开机时,内机风扇应该还没运行,所以压力和电流都较高。当内及风扇运行起来后,压力电流都下来了,说明室外机所提供的热量不足。不知道此时冷凝压力是多少。
室外机供热量不足的原因有很多:制冷剂不足、室外换热器过脏,室外风扇风量不足,室外环境过低,室外机换热器结霜,毛细管微堵。。。。。等等
但是,如果内机风扇转速时根据内机盘管温度控制的话,那么只要供热不足,盘管温度不够,那么内机风扇就不能持续保持在高档转速运行。这个楼主自己可以去确认一下。
回复

相关推荐

APP内打开