1.关于四五层的需要做消火栓系统的建筑屋顶设消防水箱,但达不到消防水箱最低水位高于最不利消火栓7m的要求,按规范需要设增压稳压设备。但这样会(对于甲方只考虑造价,不考虑实际)导致造价升高,动力费用等一系列问题,大家是怎么处理的?望指教?
2.比如我现在在的地方市政压力就是0.30Mpa,三层的需要做消火栓系统的建筑消防所需要的压力都不能满足,就会产生设消防水箱、消防水池、消防泵房、增压稳压设备等一系列问题,我觉得像这种三至六层的建筑外救很重要,所以我觉得设消防水箱供给前10min就行了,一般消防队只要规划的时候,分布合理,10min差不多都能赶到的。不知道这样考虑对不对?
2楼
积极关注:lol :hug:
回复
3楼
第1个问题:不想设稳压设备就把水箱的高度增高。但是,楼顶增加那个东西,外立面太难看了。稳压水泵的流量、扬程很小,设备本身很便宜;只有在系统内压力不足时才启动,运行时间也很短,运行费用也不高。
第2个问题:自救和消防队救火两个能同时实现,是为了发生火灾是安全程度更高,怎么能随便取消其中一个呢?
回复
4楼
市政压力0.3MPa,3层的消火栓压力应该够吧
回复
5楼
保护自己,按规范的要求来做!不然出了事,担责任的还是设计人员自己。
回复
6楼
不能满足要求,就肯定要做,消防是没有省钱的说法的,审图就是强条。
回复
7楼
保护自己,按规范的要求来做!不然出了事,担责任的还是设计人员自己。:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
强烈同意楼上的说法
回复
9楼
市政压力0.3MPa,3层的消火栓压力应该够
回复
10楼
请问这个消防管的压力够不够怎么计算的 有什么标准吗 我是新手没有做过 谢谢
回复
11楼
有没有哪位大师有这方面(关于在屋顶设稳压装置的大样图)的图啊?楼主的项目要做个室内消防水池吧!
回复