最近做一底框结构,共6层,一层门市,其它为住宅,由于地面有坡度,一层外纵墙一面是挡土墙,在地下,一面是入口在地上,纵向抗震墙如何布才能均匀对称,挡土墙要冲当抗震墙计入刚度吗,很急,希望各位高手指点
最近做一底框结构,共6层,一层门市,其它为住宅,由于地面有坡度,一层外纵墙一面是挡土墙,在地下,一面是入口在地上,纵向抗震墙如何布才能均匀对称,挡土墙要冲当抗震墙计入刚度吗,很急,希望各位高手指点
2楼
这种问题比较难办...
扭转很难处理...
谨慎
回复
3楼
俺也遇到过类似的问题,当时是一个厂房,一段靠山,总图设计是没有挡土墙。后来甲方要用挡土墙做外墙(挡土墙净高7米),我没有同意。一个是不对称布置会带来扭转;还有一个是在地震时,外墙的土压力会加大吧,这种又弯又剪的构件,很不好设计;还有一个排水的问题。一楼的挡土墙只有一层高,应该在4左右,应该可以试一试。
回复
4楼
希望有高人出来指点迷津
回复
5楼
采取构造措施,将挡墙和主体结构脱开,这样挡墙就不参加整体计算.就不存在扭转.
回复
6楼
小弟来学习的
回复
7楼
坡地建筑常见的形式,每台的挡墙安挡墙计算(填充墙),抗震墙根据要求布置,注意构造。
回复
8楼
建议挡土墙与主体分开处理
回复
9楼
现在图审一般都要求这种假地下室与土体脱离开,因为无法考虑地震时无法考虑土对结构的不利影响。
回复
10楼
周边场地不能单独做挡土墙么??
看你的基本资料,觉得做个小型的挡土墙应该没问题
觉得建筑场地影响不大,造价也多不了多少吧
回复
11楼
挡土墙也可以兼做抗震墙,当然分开也行啊,这关键看你结构选型了!
回复