设备选择
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年03月15日 17:34:57
只看楼主

请教怎么根据额定电流选择负荷开关 和隔离开关以及电动机用断路器怎么选择整定电流

请教怎么根据额定电流选择
负荷开关 和隔离开关
以及电动机用断路器怎么选择整定电流
zhujun_522
2006年03月15日 21:09:26
2楼
自己顶
回复
caohong1982
2006年03月15日 21:21:46
3楼
我一般是用计算电流来选的
回复
zhujun_522
2006年03月17日 09:48:42
4楼
那也应该有个倍数吧?
回复
qingtain
2006年03月17日 09:53:52
5楼
我认为选择负荷开关和隔离开关主要是根据计算电流,而电动机的断路器的整定电流主要是根据电动机的启动电流,具体倍数我也不太清楚
回复
qingtain
2006年03月17日 09:55:52
6楼
那位大侠懂的,来论述一下,我也想学习
回复
ershao_02
2006年05月15日 16:56:35
7楼
我想知道哪里有设备型号的资料
回复
梁栋永
2006年05月15日 17:42:32
8楼
1.25倍,,这是我的选用法
回复
zfr-sg
2006年05月15日 23:07:57
9楼
隔离开关、负荷开关一般按额定电流、额定电压、使用地点(户内户外)然后在按短路情况下校验开关的开断能力,热稳和动稳。
保护电动机的断路器首先考虑大于线路的计算电流,如果脱扣器具有瞬时和短延时脱扣器,还应躲过尖峰电流,一台电机尖峰电流取5-7倍(垄型)2-3倍(绕线)额定电流。
回复
hq2005
2006年05月17日 00:09:13
10楼
1、隔离开关、负荷开关一般按额定电流、额定电压、使用地点(户内户外)然后在按短路情况下校验开关的开断能力,热稳和动稳。

这是对的。

回复
zwlecs911
2006年05月17日 10:37:05
11楼
隔离开关的目的是为检修等,在视觉上有一个明显的开断点,按大于额定电流选。
断路器的目的是保护和开断工作、短路、过流电流,根据不同的作用具体选择。开断工作电流应选大于等于额定电流;开断短路电流,按是否需要选择而定,即短延时,瞬时。
负荷开关具以上两种电器元件的功能,选择时综合考虑。
具体参数可查阅相关的手册。
回复

相关推荐