关于灌注桩长径比的问题
qianxj2008
qianxj2008 Lv.4
2011年01月19日 16:52:42
只看楼主

刚做了一个小高层,层数不多,也不算高,40米左右,一层地下室,但由于现场地质条件比较差,所以采用灌注桩基础,现初定基础为600的灌注桩,桩长53米,进入8层土,属于摩擦桩。现在审图的提出来:长径比比较大,担心施工工艺不能达到要求,产生缩颈。我在规范上也没有找到,长径比有什么限制,听说有100的限制,但我没找到依据。现在想问一下:各位有没有遇到过类似的问题。

2013年08月01日 17:49:18
12楼
cszntd 发表于 2012-9-18 09:26 规范上有规定,见《桩规》3.1.3-2,长径比大于50就要压屈验算了,我们一般控制它不超过50这个有道理
回复
凝固音乐
2014年04月23日 16:50:23
13楼
clartfexxx 发表于 2013-8-1 17:49 这个有道理由于施工工艺,建议不设计成大的长径比桩
回复
lj9508
2014年04月23日 20:41:10
14楼
桩的长径比不能太大,成桩质量不好控制
回复
设计小兵
2014年04月24日 13:03:59
15楼
cszntd 发表于 2012-9-18 09:26 规范上有规定,见《桩规》3.1.3-2,长径比大于50就要压屈验算了,我们一般控制它不超过50这个问题,规范字眼说的很清楚,“对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa、且长径比大于50的桩。。。”,对一般土层,是无需进行压曲验算的
回复
qq_1401768265892
2014年06月03日 12:12:05
16楼
请问15米长500×500灌注桩长径比满足要求吗,还有就是那个初步求确定桩长和直径怎样算截面抗压强度是否满足要求,课本上那个公式中钢筋面积怎么确定啊,因为没有确定装的根数,轴心压力就没法确定,也就没法确定钢筋面积 大三苦逼男求指导
回复
qq_1403858429123
2014年06月27日 16:42:16
17楼
各位大神 ,我们现场桩长80-90米,桩径才600,是不是超过了要求。现场施工队伍提出不易施工,但是甲方和监理不理睬,提出按照设计图纸施工。我们该怎么办,有没有规范依据修改设计???
回复
jfqjsc2011
2014年06月28日 17:24:53
18楼
学习了,谢谢各位大侠...
回复
cp8752
2015年03月25日 10:46:42
19楼
满足承载力和现场施工要求就行
回复
erweier841202
2016年12月05日 16:03:20
20楼
地基基础规范2011版的理解与应用,P248页及之后有比较细致的描述,可参看。。。。规范无明确要求。
回复
一言九顶
2018年10月18日 10:59:05
21楼
000000000000.png

shevano7:你好 请问这本PDF是来自哪本书籍呢?

回复

相关推荐

APP内打开