配电变压器为什么不使用相间避雷器
wwxxly
wwxxly Lv.2
2011年01月19日 14:03:13
来自于变压器
只看楼主

10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]

10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。

[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]
wwxxly
2011年01月24日 14:18:05
12楼

的确如您所说,接在相间雷电流没有通路了。但是一般空载分闸过电压都是降落在线圈上的,35kV以下中性点不接地,避雷器无法保护线圈。
回复

相关推荐

APP内打开