电机房的送风及排气系统的设计
csulyf2
csulyf2 Lv.2
2006年03月15日 15:31:08
来自于通风排烟
只看楼主

请问发电机房的送风及排气系统的设计要注意哪些问题?发电机的排气量和排烟量和送风量有何关系?是否要采取机械强制送风?还是直接加装百叶?正负压控制有什么特殊要求?

请问发电机房的送风及排气系统的设计要注意哪些问题?
发电机的排气量和排烟量和送风量有何关系?
是否要采取机械强制送风?还是直接加装百叶?
正负压控制有什么特殊要求?
免费打赏
xiaqingxia1031
2006年03月15日 16:35:09
2楼
柴油发电机房的进、排风设计在“人防…设计规范”和“暖通空调 技术措施”有详细要求
回复
陆庭侯
2006年03月27日 12:10:38
3楼
柴油发电机房,有送风,排风和排烟,送风量以消除余热及稀释有害气体为目的,取其最大值。稀释有害气体按10m^3/(kw*h)计算,排风量为送风量减去燃烧空气的消耗量,燃烧空气的消耗量按3.5m^3/(kw*h)计算,排烟量你就要看相关设计手册了。
回复
lh1996
2006年03月28日 14:57:56
4楼
柴油发电机房应考虑平时通风,运行时通风,柴油发电机排烟,还有噪声问题,还有与之配套的储油间的排风等等。
柴油发电机房运行时候通风量很大,应与平时通风分开,平时通风量按照4~5次的换气体次数就可以了。运行时候通风量很大,我所做的几个工程都是将柴油发电机房设置在地下室,一个250KVA的柴油发电机运行时风量大概为3万多,一个1250KVA的风量大概有9万多,柴油发电机房运行时候的排风一般利用柴油发电机本身自带的排风机,但是,这个排风机余压并不大,如果进风竖井太大的话就应该设置机械进风。另外储油间的排风机应为防爆风机,柴油发电机的排烟应高空排放,既要排至楼顶处。
回复
lh1996
2006年03月28日 15:02:04
5楼
