请教各位大神火锅店用排气扇做排风系统可行吗
alang5277
alang5277 Lv.2
2012年11月11日 23:04:45
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大神火锅店用排气扇做排风系统可行吗,在接UPVC导出,室外装轴流风机引导。

请教各位大神火锅店用排气扇做排风系统可行吗,在接UPVC导出,室外装轴流风机引导。
免费打赏
maoxinqing
2012年11月16日 09:45:21
2楼
如果是小格箱,用排气扇没有问题的啊
如果是大厅,那就。。。。
回复
choujintmzx
2012年11月17日 17:22:47
3楼
请问二楼大厅为毛不行
回复
xlsamys
2012年11月19日 10:35:05
4楼
火锅大厅的排风量大,风管长,而排气扇的风量、风压小,不适用,改用风机可满足。
回复
fenger742
2012年11月19日 16:30:01
5楼
上图。。。
回复
honeywillin
2012年11月19日 18:58:26
6楼
看你需要多大的排风量咯,如果是场地允许的话还是用铁皮风管划算点吧!用排风扇的话12寸的240风量的话估计要用好多台,而且接管要很直,不能有多转弯!
回复
nj_kisen
2012年11月20日 22:33:16
7楼
大点的空间小排气扇不一定能抽出风,虽然转的很辛苦。
回复
宁晋
2012年11月21日 08:55:33
8楼
稍大一点的空间也不是不能用排气扇,只要气流组织的好进风不短路应该就行,也不需要接风管,当然空间太大排气扇太多是另外回事。
回复
huhu123124
2012年11月21日 14:51:09
9楼
换气扇风量不的嘛
回复
yourwzj
2012年11月21日 16:04:11
10楼
本人觉得最好不用排气扇,无论空间大还是小,打肯定不能用,造成环境污染,小对环境空气质量虽然不大,但也有影响。最好做成集中式的局部排气系统,每个火锅上安装一集气口,再通过管道到到外面,用引风机排出,这样最好。