请问自动排气阀应该安装在什么地方呢??如果在水平管网遇到大风管需要上翻的空调水管,在上翻的横管要装排气阀吗??请各位大哥指教

请问自动排气阀应该安装在什么地方呢??
如果在水平管网遇到大风管需要上翻的空调水管,在上翻的横管要装排气阀吗??
请各位大哥指教
免费打赏
snowman_kid
2011年10月20日 09:32:46
2楼
没人回复
我的天哪
自己顶一下
回复
mmq2868
2011年10月28日 19:01:27
3楼
我也想知道,希望高手指教
回复
yztm001
2012年02月09日 13:35:47
4楼
自动排气阀一定要装在管路最顶端,注意调整松紧度,不然会滴水
上翻的必须加,否则后期气很难出
回复
fanjianjun216
2012年02月10日 21:38:55
5楼
最高点要加的。
回复
viviidea
2012年02月12日 18:17:04
6楼
否则会出现气堵,影响水流量,会产生噪音、震动现象。加装自动排气阀后又要考虑日后检修问题,最好预留检修口。并且,不能保证自动排气阀滴水不漏,可能会弄湿吊顶。总之,空调管上翻是十分麻烦的事情,施工中最好避免。
回复
ttxxpp001
2012年02月17日 11:38:36
7楼
回复
lhming88
2012年02月18日 16:26:30
8楼
系统最高点是必须要加的,如果上翻的点过多,可以加自动排气阀,由于排气阀过多就增加漏水点。你可以加自动排气,系统稳定后就上翻处得自动排气关死。