请教两个较弱的问题,1、砖混结构里,有120、180厚的墙作为承重墙的吗?2、砖混里的承重墙是否都落地?如果不落地,能否在楼板上生根?谢谢
请教两个较弱的问题,1、砖混结构里,有120、180厚的墙作为承重墙的吗?2、砖混里的承重墙是否都落地?如果不落地,能否在楼板上生根?谢谢
2楼
1、砖混结构里有180的砖承重墙,一般的120厚墙仅作为自承重墙。砌体规范中规定了墙厚不宜小于180;抗规中规定了墙厚、烈度对应的楼高和层数。看看你的满足否。
2、如果不做底框结构那么承重墙最好全部落地,不落地的可以作为隔墙后砌或作墙梁(但是必须满足抗规的相关要求),120厚的隔墙可以砌筑在板上,但是板需要做加强措施。
回复
3楼
谢谢上楼回复
是一个改造项目。8度区,180厚,按照抗规应该是不满足了承重墙厚了。
下面没有拖梁,那应该也不是墙梁结构。
所以请问是不是可以判断为自承重墙(隔墙)?
谢谢
回复
4楼
根据你的条件可以判断是自承重墙。
回复
5楼
不好意思 楼上
今天看了一下 墙下有梁
但是180厚
请问180厚且下面有托梁是否可以是自承重墙?
回复
6楼
那就是墙梁了。。。。。
回复
7楼
谢谢
墙梁我知道是。
我想问版主的是托梁上托的一定是承重墙吗?
是否自承重墙下面也可以做墙梁?
您说:120厚的隔墙可以砌筑在板上,但是板需要做加强措施。
那180厚的呢?谢谢
回复
8楼
八度抗震设防,180厚的墙们肯定是自承重墙,也叫隔断墙,上下有无圈梁不重要。
回复
9楼
谢谢 我这楼市八十年代建的,不知道当时有没有现在抗规一样的要求啊?
可能这楼还不是按照89规范设计的。
不知道有知道的没
谢谢
回复
10楼
楼主是在搞加固改造吗?
回复
11楼
是的 正有一个加固改造的工程
回复