预埋的直埋电缆穿管引出后距地面高度为多少?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2011年01月18日 17:58:00
只看楼主

如题,是不是50mm,依据是什么?

如题,是不是50mm,依据是什么?
weilmeng
2011年01月18日 19:53:26
2楼
我不记得在那个规范上看到过 是距地2m
回复
tnc
2011年01月18日 22:37:47
3楼
施工验收规范里有
回复
米克
2011年01月19日 08:18:34
4楼
记不得那个规范了。大概1.8米的样子
回复
zjzbing21
2011年01月19日 12:02:52
5楼
1米7 不记得在哪看到的了
回复
nengwuguan
2011年01月19日 12:06:37
6楼
预埋的直埋电缆穿管引出后距地面高度应该跟电压等级有关,电压越高距离地面应该越高。
回复
talentdan
2011年06月08日 16:47:26
7楼
规范里面应该都有
回复
machuanjun
2011年06月08日 22:02:29
8楼
电缆引出地面,应用大于电缆直径约3倍的钢管加以防护,其高度为不小于2米,一般在2米。
回复
嘻嘻哈哈
2011年06月09日 13:07:03
9楼
《民规》8.7.2.5条,电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和人容易接触时电缆可能受到机械损伤的地方应穿导管保护,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
回复