无负压给水设备可靠性有多
xufeng127551
2006年03月15日 13:10:02
来自于采暖供热
只看楼主

现在有一种产品为无负压自动给水设备,可以直接和市政管网连接从里边吸水而且不产生负压,但是市政方面不让用说以前没有用过我想问可靠性有多大

现在有一种产品为无负压自动给水设备,可以直接和市政管网连接从里边吸水而且不产生负压,但是市政方面不让用说以前没有用过我想问可靠性有多大
qinjunru918
2006年03月15日 14:09:26
2楼
不好意思,第一次听说,感觉会对市政管网的运行产生影响.
等让高手帮一下忙吧.我也好长长知识,呵呵
回复
f_jg2003
2006年03月16日 14:17:37
3楼
无负压供水设备能不能用?
中国自动化网 发表时间:2005-8-22 6:12:57 【字体:大 中 小】
[关闭]
京水集团:符合条件可以用!
编者按:近来,本报编辑部收到一些读者来信、来电,反映他们的工程选用了无负压供水设备,却得不到北京市自来水集团批准的问题。有的读者说,他们以前用过无负压给水设备,现在的工程再用时却被禁止;也有读者反映,他们以前没用过,但在项目设计开工前到北京市自来水集团咨询后获准使用,可当工程进行到通水阶段他们到自来水集团申请时,却又被告之不能用,至于何时能恢复使用也得不到明确的答复,导致工程内的自来水管线、闸、水表均无法施工安装,影响了工程进度。读者希望本报能为他们了解一下情况,并给予明确答复。
8月5日下午和8月11日上午,记者两次来到北京市自来水集团,宣传部部长梁丽和总工程师韩庆祥就读者反映的问题接受了采访。
韩庆祥说,无负压供水设备是一种先进的二次供水设备,国内最早由青岛三利集团开发,我们在4年前到该企业考察后认为可以在北京市试用,据不完全统计,目前北京市新建工程约有100套左右的设备在运行。北京自来水集团这两年一直在跟踪研究,其下属企业也研制成功并投入生产。经技术论证后,使用效果还是比较好的。
既然无负压产品性能优异,京水集团也在推广,为什么还有读者反映他们申请使用该产品时遭到拒绝?对此,梁丽解释说,这可能是他们的误解。无负压供水设备是解决二次供水污染的一种产品,但城市供水条例中明确规定,不允许外接设备在自来水管网上直接抽水,为了保证供水管网运行安全,因此现在仍处于试用阶段,对采用无负压产品的工程要进行严格审查,符合条件后才批准使用。
当记者询问为什么会对城市供水管网产生不良影响时,韩庆祥说,因为自来水公司的一次供水压力只能达到20米的高度,正常情况下可以满足5楼以下的用户用水,这也是自来水集团所负责的供水高度。6层楼以上的用水是各建筑产权单位通过设置二次供水设施来实现的。由于无负压设备是一种直接安装在自来水管网上通过加压方式满足高层建筑用水的产品,假如安装不当,很可能使供水管网的压力失去平衡,造成管网安全事故。
韩庆祥强调,尽管现在还没有出现不良影响,但京水集团决定以预防为主,准备制定相关措施,明确无负压设备的使用范围、地区和用户,暂时确定新建小区单体建筑2万平方米以下的工程才能使用。他认为,自来水集团的首要任务是要保证供水安全,据他们调研了解,日本是最早使用无负压设备的国家,但对使用条件要求非常严格。自来水集团制定这种措施,也是受此启发和在上级主管部门北京水务局的要求下进行的。
最后,梁丽说,京水集团一贯积极推广各种新产品、新技术来提高供水质量。由于无负压给水设备仍处于试用阶段,谨慎一点还是必要的。他们制定相关应用范围是要在合适的地区安装合适的产品,主要还是从供水安全的角度考虑的,绝不是停止使用,请大家放心。肖春
相关链接:无负压供水设备是国家重点推广的高科技产品,并被列入建设部2003年科技成果推广项目,具有节水、节电、密封性能良好等优点,可以解决传统二次供水设施如水池、水箱存在的水质污染问题。
无负压指的是供水设备在工作时,通过设备的控制方式、稳流补偿器与真空抑制器的联合作用,能够消除水泵工作时产生的吸程,对自来水管网的动压没有影响,全密闭的结构隔绝了与空气的接触,并且利用了原有自来水的压力,实现压力差多少补多少的节能、无污染供水方式。
(中国建设报)

回复
flyingbird
2006年03月16日 14:28:19
4楼
听说过青岛三利的产品,我有个在浙江的设计院的朋友也设计过,工程上也用过,个人感觉真是个好东西,供水系统 可以免除缓冲水池等,不过,这个水泵价格还比较贵,不是一般的贵。另外,似乎也没有技术设计规程等指导使用,市场尚在孕育期,建议相关部门参考参考外国的经验,看看这个东西是否可以大力推广
回复
xufeng127551
2006年03月18日 16:16:43
5楼
谢谢楼上的
回复
dfsfhe
2006年06月12日 15:25:04
6楼
好像有造成末端用户爆管的报道
回复

相关推荐

APP内打开