保护层厚度
詹静芳
詹静芳 Lv.3
2011年01月18日 10:16:18
只看楼主

劳驾,想知道规范所说的保护层厚度“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”,这里的“钢筋外边缘”说的是主筋还是箍筋?期待答案

劳驾,想知道规范所说的保护层厚度“钢筋外边缘至混凝土表面的距离”,这里的“钢筋外边缘”说的是主筋还是箍筋?
期待答案
免费打赏
xingchunjie
2011年01月18日 10:32:48
2楼
纵向受力钢筋,箍筋的保护层有明确说15mm
回复
shengyun506
2011年01月18日 10:43:52
3楼
纵向受力钢筋的外边缘至砼表面的距离,规范里有些文字用语确实值得考究一番
回复
詹静芳
2011年01月18日 10:48:26
4楼
---纵向受力钢筋,箍筋的保护层有明确说15mm
那就是说是箍筋的外边缘吗?
回复
wjq8011
2011年01月18日 10:51:28
5楼
保护层厚度指从主筋外表面算至结构的外表面。
详见混凝土结构设计规范。
回复
詹静芳
2011年01月18日 11:07:36
6楼
<保护层厚度指从主筋外表面算至结构的外表面。
详见混凝土结构设计规范。>
在哪里有,不胜感激!
回复
池运发
2011年01月18日 11:52:35
7楼
新的混凝土规范是算到箍筋外边缘的哦
回复
xypanyq2000
2011年01月18日 14:15:14
8楼
保护层厚度指从主筋外表面算至结构的外表面。
详见混凝土结构设计规范。
回复
詹静芳
2011年01月18日 14:19:22
9楼
:'( 能不能明确一点,告诉我是混凝土规范的哪一条?
条文说明里也没有找到
回复
jbs147
2011年01月20日 15:33:08
10楼
箍筋外边线吧!
回复
詹静芳
2011年01月20日 17:37:39
11楼
箍筋的外边线的话,那柱子的保护层厚度不是更大了吗?核心区面积又小了....
回复