只看楼主

请问各位高手,圆形构筑物水平筋的设置:是内侧还是外侧?从收力角度,环向受力,但是这个受力属于小偏小受拉构件,和弯矩不同;本人看到很多大型市政设计院,在圆形池体布筋时,还是以竖向筋布置在外侧考虑。请问各位,你们对这几方面到底有什么考虑?

请问各位高手,圆形构筑物水平筋的设置:是内侧还是外侧?
从收力角度,环向受力,但是这个受力属于小偏小受拉构件,和弯矩不同;
本人看到很多大型市政设计院,在圆形池体布筋时,还是以竖向筋布置在外侧考虑。
请问各位,你们对这几方面到底有什么考虑?
免费打赏
huang_siming
2011年01月18日 12:06:09
2楼
我也是放在内侧,包括图集中也是这样,个人理解 池壁属于薄壁构件,其受力状态除环向拉力外,同时还承担弯矩,园筋内置 是否主要是考虑裂缝的控制。
回复
d113375743
2011年01月19日 11:38:50
3楼
圆形水池水平钢筋应放于竖筋外侧
圆池的环筋是主要受力钢筋
放于外侧可以增大混凝土结构的厚度
回复
tang.yd
2011年01月21日 16:36:39
4楼
主要是圆形池体的环向受力构件属于小偏心受力构件;裂缝计算h0的影响不大。
而池壁竖向属于受弯构件,h0的影响就很大。因而,很多都是把竖向筋放在外侧;
除非径高比很小的圆形池壁;环向筋放在外侧。
回复
chenf99
2011年01月25日 09:26:03
5楼
圆形水池水平钢筋应放于竖筋外侧
回复