关于高层住宅电表计量
fendery
fendery Lv.3
2011年01月17日 15:40:06
只看楼主

本工程当地电力部门要求每户电表设置于地下一层集中放置,本人认为类似于这样的工程有以下几点不利1线路过长导致电压损失太大,住在二十层以上的住户电压过低,长期处于低于标准电压运行,对设备不利。2支线太多线路过长,每户维修十分不方便,有色金属严重浪费,易发电气事故。3电表后为住户用电,线路的损失记在住户电表内。请问有哪位仁兄遇见故类似工程?

本工程当地电力部门要求每户电表设置于地下一层集中放置,本人认为类似于这样的工程有以下几点不利
1线路过长导致电压损失太大,住在二十层以上的住户电压过低,长期处于低于标准电压运行,对设备不利。
2支线太多线路过长,每户维修十分不方便,有色金属严重浪费,易发电气事故。
3电表后为住户用电,线路的损失记在住户电表内。
请问有哪位仁兄遇见故类似工程?
免费打赏
tony_song
2011年01月19日 09:38:19
12楼
可以考虑电表分层放置,然后从各个电表用RS485总线引到一层或者地下一层,远程抄表啊,这个准确度也相当高的。
回复
ahha2001cn
2011年01月20日 14:09:23
13楼


呵呵,看来楼上兄弟,很为抄表员考虑呀。我们这边都是IC卡预付费式电表,不需要抄表的
回复
fengyachaop77
2011年01月20日 15:11:08
14楼
我们这边只有多层是这么要求的,高层没这个要求,现在都是预付费电表,是用户自己插卡的,高层当然是放在本层比较方便,用户每天出门也能看到自己家的电表,放在地下室欠费停电了才知道,不人性化。
回复
dzkdzk
2011年01月20日 15:31:58
15楼
高层一般3-5层放一个电表箱。统一放地下室那要多大的表箱,况且也浪费电缆。
回复
yunhai-wang
2011年01月23日 00:31:32
16楼
支持12楼 这办法好 最好用电缆调制解调 连信号线也不用了
回复
panlizuanyong
2011年01月23日 03:07:03
17楼
我们这是每6层设一个集中表箱;刚从天津回来,亲属家里还真是每一层各户门前分设IC卡表,
回复
woshiyu168
2011年01月23日 15:03:16
18楼
我所接触到的多层(6层以下)电表是集中在一层的 ,11层的小高层也是电表集中在一层 ,但是18层的就是在每层设置电表箱了
回复
yaotian634
2012年06月19日 22:18:02
19楼
如果是高层的话就有电梯了,爬楼抄表不是问题
回复
rayli2011
2013年03月11日 22:12:17
20楼
tony_song 发表于 2011-1-19 09:38 可以考虑电表分层放置,然后从各个电表用RS485总线引到一层或者地下一层,远程抄表啊,这个准确度也相当高的 …这个主意真好
回复
rayli2011
2013年03月11日 22:13:20
21楼
高层集中电表设置解决问题