喷淋系统水泵接合器应连接在报警阀前还是阀后?
jiaoliu2006
2006年03月15日 01:21:55
只看楼主

现有一套图纸把水泵接合器连接在喷淋系统的报警阀后了,设计者认为规范中没有规定不允许接在阀后,所以没有违反规范不需修改,请教各位正确答案!

现有一套图纸把水泵接合器连接在喷淋系统的报警阀后了,设计者认为规范中没有规定不允许接在阀后,所以没有违反规范不需修改,请教各位正确答案!
luntan001
2006年03月15日 09:38:53
2楼
个人认为从使用和安全的角度考虑,安装在湿式报警阀前。

期待标准答案 中……
回复
jbfy
2006年03月15日 10:01:12
3楼
报警阀前安装
回复
lq60
2006年03月15日 13:59:43
4楼
视情况而定:系统只有一个湿式报警阀时,可设在阀前也可设在阀后,建议设在阀后.因为消防车对通过水泵结合器向管网供水,不需要再次启动水力警铃报警,也不需要再次启动自喷水泵.
系统有两个及其以上的湿式报警阀设在阀前,不然水泵结合器的数量会增多.
回复
碧水
2006年03月15日 15:58:01
5楼
安装在报警阀前。
回复
dickiew2002chang
2006年03月15日 16:11:42
6楼
4楼朋友说的应该是对的,很有道理!
回复
yeleixiaor
2006年03月16日 22:47:17
7楼
没有规定是在阀前还是阀后,所以放在哪里都行,只不过从实践的角度来看,还是在阀前安全,基本上所有的图都是阀前,如果在阀后也没错,只不过一般人不太适应,4楼的说法有道理,是从实践角度考虑的,不过我个人认为还是在阀前,毕竟使用消防车的次数少.
回复
ymf1727
2006年03月21日 14:59:43
8楼
4楼朋友说的应该是很有道理!
回复
canline
2006年03月21日 15:59:06
9楼
这个问题我觉得根据具体情况看,一般做为分散的报警阀在阀前安装的可能性比较大,因为报警阀一般设置在室内,水泵结合器设置在室外,这样肯定是在阀前了。但是在给排水技术措施上又有报警阀最好集中布置在泵房,如果这样,要设置在阀前就少设了很多水泵结合器。这样做跟水泵结合器宜分散布置好象又矛盾。所以我觉得前面的情况设置在报警阀前,后面的情况设置在后面比较合理。