有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?
有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?
12楼
灭看明白~!哎·!小弟 没看明白~!
回复
13楼
为什么母联分开,电压信号也无关保护的事,能否解释清楚?
回复
14楼
一般在柜顶的小母线架上都应该有EPS电源做操作电源,你那没有吗?
如果有直流电源做断路器的操作电源和综保的电源的话,分段柜上的Yma Ymb Ymc Ymn 从哪段上取都行。
但是这样就不能实现两段回路的自动转换。得需要人工转换,这样间隔的时间就得长一点了 。。。
最好是用备自投。这样就能实现短时间内自动转换。
回复
15楼
设计院不许用备自投??
这主要看你两边的负荷是否需要,采用备自投和快切这也得从实际应用和经济性考虑的。
母联的开关怎么取电压也得考虑两段的关系。一般情况互为备用,都是两边电压都要给过来。这些做设计的时候都会考虑好。
回复
16楼
母联分开了,电压信号对母联开关的保护不起作用了。
因母联是断开的,它还跳闸吗?
回复
17楼
学习一下 ~~:time:
回复
18楼
坐等解释,可否采用PT切换?
回复
19楼
明白了,呵呵
谢谢了
回复
20楼
母联即使在合位,其保护采集电压量主要起什么作用?低电压闭锁过流吗?或者低周保护?这些一般都比较少用到!
母联的分合位接点一般接入到PT并列装置,母联在合位,PT自动实现并列!
回复
21楼
听老鼠的指挥吧!没有错滴!
回复