一进线一备用如何选择微机
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2011年01月17日 09:58:47
来自于继电保护
只看楼主

有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?

有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?
免费打赏
bbq714
2011年01月21日 15:38:56
12楼
灭看明白~!哎·!小弟 没看明白~!
回复
dengfeng84
2011年01月21日 21:00:03
13楼


为什么母联分开,电压信号也无关保护的事,能否解释清楚?
回复
kanyudeyun
2011年01月21日 21:26:48
14楼
一般在柜顶的小母线架上都应该有EPS电源做操作电源,你那没有吗?

如果有直流电源做断路器的操作电源和综保的电源的话,分段柜上的Yma Ymb Ymc Ymn 从哪段上取都行。

但是这样就不能实现两段回路的自动转换。得需要人工转换,这样间隔的时间就得长一点了 。。。

最好是用备自投。这样就能实现短时间内自动转换。
回复
lengxb
2011年01月21日 23:27:42
15楼
设计院不许用备自投??

这主要看你两边的负荷是否需要,采用备自投和快切这也得从实际应用和经济性考虑的。
母联的开关怎么取电压也得考虑两段的关系。一般情况互为备用,都是两边电压都要给过来。这些做设计的时候都会考虑好。
回复
lingxuct
2011年01月22日 11:17:58
16楼


母联分开了,电压信号对母联开关的保护不起作用了。

因母联是断开的,它还跳闸吗?
回复
jerryzrj123
2011年01月22日 16:36:39
17楼
学习一下 ~~:time:
回复
lyc43269
2011年01月23日 10:28:56
18楼
坐等解释,可否采用PT切换?
回复
dengfeng-84
2011年01月26日 23:02:40
19楼
明白了,呵呵
谢谢了
回复
zyz8438
2011年01月27日 08:35:36
20楼


母联即使在合位,其保护采集电压量主要起什么作用?低电压闭锁过流吗?或者低周保护?这些一般都比较少用到!

母联的分合位接点一般接入到PT并列装置,母联在合位,PT自动实现并列!
回复
tcchezhong
2011年01月27日 14:47:21
21楼
听老鼠的指挥吧!没有错滴!
回复

相关推荐

APP内打开