有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?

有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?
免费打赏
zyz8438
2011年01月17日 16:26:10
2楼
分段柜取母线电压做什么用?
回复
dengfeng84
2011年01月17日 19:04:55
3楼
坐等解释,可否采用PT切换?
回复
xiebaohua
2011年01月17日 20:18:07
4楼
就是分段断路器取电压干嘛,你说的是二次控制线吗,
回复
淮岸听风
2011年01月18日 08:35:03
5楼
母联断路器不必设电压测量装置,在两侧进线处设置应可以啦。
为什么设计院不准设备自投,有备用线路,就得人工切换吗?如果是为了防止合环运行,备自投可以设置定:先切断主进线,再合备用线路开关。
回复
zhagnqing
2011年01月18日 09:14:51
6楼
我说的是二次啊。微机上不是有YMa,YMb,YMc母线电压吗?分段断路器需要接吗?
回复
dusiwei
2011年01月18日 21:12:29
7楼

分段的保护用不到电压,至于测量和保护用的,可以用PT切换!
回复
zhagnqing
2011年01月19日 10:58:11
8楼


至于你说的PT切换我不懂是什么意思啊?麻烦你说详细些,是不是两段各用各的母线电压啊?
回复
zouhuijie
2011年01月19日 11:04:42
9楼
你是业主还是什么?
设计院不让用备自投?为什么?他管的着吗?
回复
zcdlj
2011年01月19日 11:19:01
10楼
分段断路器也需要保护,即使没有备自投,也得需要电压,分段断路器从两侧开关柜引电压小母线,当PT分裂时,分段断路器既可以使一段的电压,也可以使二段的电压,当PT并列时,也有电压。
回复
lingxuct
2011年01月19日 11:37:36
11楼

母联上综保需要电压信号,是参与保护用的,保护是在母联合上时起作用,当母联合时,二段母线合并,取哪段的都一样,如果母联是分开的,则电压信号也无关保护的事了!
回复