有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?
有14台KYN28-12高压柜,一进线一备用进线中间有分段断路器柜左右段各一台PT柜,设计院不许用备自投,请问朋友们,中间的分段断路器柜的母线电压是从左边的PT柜取还是从右边PT柜取?
22楼
不太清楚这方面的知识
回复
23楼
若不需要备投,母联柜综保接PT信号做什么?如果真的需要,可用继电器进行切换。
回复
24楼
这么设想一下:采用一个触点容量足够大的中间继电器,其电源取一段(或二段也行),常开接一段,常闭接二段,一段带电时,常开闭合保护由一段供电,一段失电时常开打开常闭闭合,保护由二段供电,这就实现了快速切换
回复
25楼
明备用不用备自投,但母联 和两个进线由互锁