选择变压器容量及台数,是一台在的还是二台并联运行?主要是有355KW大电动机。
电老虎
电老虎 Lv.12
2011年01月15日 18:11:43
来自于变压器
只看楼主

现在有一个车间工段,装机容量为1660KW,计算容量为1230KVA,变压器容量定为1600KVA,因车间内有大电动机355KW、380V,功率因数0.9效率95.3%一台,电动机空载启动,采用软启动。当大电动机正常启动,为保证不影响其它设备的运行,现要选择变压器台数,是一台1600KVA的变压器还是二台800KVA的变压器并联运行,规范规定车间变压器不宜超过1250KVA。有同志说要1600KVA的变压器或更大一级,才安全,

请问应该怎样设置变压器及变压器容量?怎样选择,运行可靠,方案合理,请教论坛内各位高手的高见。谢谢

该电动机的高压电机方案基本不会采用,现已经定为低压的。


[ 本帖最后由 lmjsb-xmx 于 2011-1-17 09:33 编辑 ]
免费打赏
飘零
2011年01月15日 23:14:44
2楼
软启动的话800kVA的变压器也没问题,主要要考虑几个方面:
1。车间是否长期都是1230kVA负荷运行,如果是可以考虑1600kVA;
2.车间内是否会经常800kVA及以下运行,或可以减负荷在800kVA及以下运行,这样可以考虑两台800kVA并联运行提高可靠性、减少电耗。注意并联运行的选型要求。
回复
lingxuct
2011年01月16日 10:23:11
3楼
个人意见“选二台800KVA变压器”,因355KW电机有软启动,空载起动,可让二台变压器分列运行,减小系统短路电流,就是发生大的故障,也能减小影响。

如果实际证明,大电机起动时电压跌降太多,在电机起动前合上母联,进入正常运行时,再拉开母联。

一台1600KVA的变压器,低压侧额定电流有2309.5A(要选2500A进线断路器),低压侧极限分断能力需要46.2KA(断路器需要选50KA的极限分断能力),如果选二台800KVA变压器,进线断路器和母线下出线断路器的极限分断能力可减小一半。并且,给运行中的风险也降低很多!

平时的定期检修,可以不全部停电,大电机不开时,一台变压器可考虑带全部负荷(降负荷运行)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-16 10:25 编辑 ]
回复
电老虎
2011年01月17日 09:30:56
4楼
车间是长期都是1230kVA负荷运行;主要是考虑355KW电动机正常启动,为保证不影响其它设备的运行;
主要是考虑电动机启动时,瞬间容量较大,软启动时按3倍电流计算,电机额定按680A,就有680*3=2040A,S=1.732*2040*0.4=1413.3KVA,太大了,大电机起动时电压跌降太多,怕出故障,还不包括其它设备的运行。
二台并联运行运行可靠吗?只要安全、可靠。

我计划考虑大一级,不知还有没有高见,我希望尽快知晓,谢谢!