系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
12楼
建议参考一下食品冷藏学
回复
13楼
这种情况东北较常见,通常调低启动压值,或手动开机,待压力恢复正常范围额内即可运行
回复
14楼
:) 很有可能是停机后系统的平衡的压力,整一个风道差不多。
回复
15楼
一般果品冷库都有新风管道的,风机从室内送风进入一通风管(风管上装调节风量装置)到库内冷风机进风口。在冬季,开新风机、冷风机,调节室外进风量,冬季不用开冷冻机也能直到降温作用的,还节能。不过有一点也要注意,那就是库内的湿度控制也得考虑哟。
回复
16楼
学习,本人对这个很关心,希望有高人出来解答 谢谢
回复
17楼
我们也碰到了这样的问题。是用并联机的,现在只能是打在手动上让高压升高后再自动运行就可。
回复
18楼
在冷凝器和储液器增加一套高压调节阀组合(差压调节阀和高压调节阀),这样就不会出现冷凝压力过低而无法开启热力膨胀阀的情况了。
回复
19楼
外界环境温度过低导致冷凝压力过低的话,即使压差开关不动作,机组照样无法正常运行,压缩机要过热的。
回复
20楼
刚巧最近也遇到了类似的问题,室外温度不是很低的时候可以卸载室外风机,如果还不行可以增加一个冷凝压力调节阀,来增加冷凝压力,达到一个可以使系统运行的排回气压差。
我现在遇到的是100kw单位模块的,不知道你的情况适不适用
回复
21楼