系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
22楼
这是最简单的东西;只要控制系统系中间附加控制;无论是风冷;还是水冷;只要控制风机;不就行啦;此外;再加一个辅佐低压延时继电器;不就行啦;无论是外界环境温度高低;机组一样正常运行;水冷的;保持冷却塔里面的水的温度恒温;就可以啦;
回复
23楼
再看师傅们怎么解决。
回复
24楼
控制一下冷凝器的风机应该就可以了
回复
25楼
我们也碰到了这样的问题。是用并联机的,现在考虑用压缩机开机时使用温度控制,当冷凝压力达到一定值的时候切换到压力控制。
回复
26楼
压缩机开机使用温度控制,当排压达到一定值是切换到压力控制。
回复
27楼
两个方面解决
1,在冷凝器出液管加装压力平衡阀,并在排气管至节流阀前配制压力控制阀,基本原理是限制冷凝器出液以减少冷凝面积,提升冷凝压力,当吸气压力过低是压力控制阀断路到供液系统,给吸气压力增压。排气压力达到一定数值时,系统正常工作。
2,适当补充一定数量的制冷剂。并要加排气压力控制器,控制冷凝器风扇开启数量及开启状态。
回复
28楼
室外温度比库内温度低造成的 楼上说的不错的额
回复
29楼
机械膨胀阀,控制供液压力可以了,用冷凝压力调节阀
回复