高温冷库温度降不下来,求各位帮帮忙
qq_1459310406482
2016年03月30日 12:12:08
来自于制冷技术
只看楼主

25HP半封闭水冷压缩机.2台DL-125蒸发器系统长18米,温度降到7.9温度就降不下来了,高压13、低压1.5、环境温度15度、用户要求12-6度,加过4升冷冻油,是不是冷冻油多了的原因,导致温度降不下,麻烦各位帮忙分析分析!!

25HP半封闭水冷压缩机.2台DL-125蒸发器系统长18米,温度降到7.9温度就降不下来了,高压13、低压1.5、环境温度15度、用户要求12-6度,加过4升冷冻油,是不是冷冻油多了的原因,导致温度降不下,麻烦各位帮忙分析分析!!
荣昌制冷
2016年03月30日 12:24:39
2楼
即使冷冻机油多加了也不会立即造成制冷降温不了。
假设是R22制冷剂,库温约8度,此时的蒸发温度约3度左右,对应的压力约为0.549MPa绝压=0.449MPa表压(约合4.49kg)。即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.4Mpa(约合4kg)表压左右,而你只有1.5kg的低压压力,差多了!先把膨胀阀的调节杆调整至中间位置上,运行10~15分钟后,如果低压仍不会上升,则说明系统中的制冷剂过少了,所以温度下降不了。
回复
yssjh
2016年03月30日 15:44:10
3楼
学习学习:):):):)
回复
co1453962987373
2016年03月30日 15:44:39
4楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-30 15:57 编辑

注意观察两个部位:
1: 出水温度不应低于30度,
如果达不到,而高压在1.3mp,
说明水温太低,制冷剂添加太多,回气结霜,造成低压偏低,制冷效果差.

2:过滤器温度不应低于30度,
如果明显低于此值,说明出水温度太低,
制冷剂添加太多,过冷度太大,回气结霜,造成低压偏低,制冷效果差.

也就是高压1.3mp是对的,但出水温度必须高于30度.
如果回气结霜,将氟放掉一部分,
水塔风机关掉,直至进水温度不低于25度,或出水温度不低于30度,再开风机

如果回气不结霜,而低压偏低,则有可能堵,或膨胀阀感温包漏气了

IMG_3326.JPG


回复
荣昌制冷
2016年03月30日 15:56:57
5楼
北京联通 发表于 2016-3-30 15:44 注意观察两个部位:1: 出水温度不应低于30度,如果达不到,而高压在1.3mp,这个图示又贴在这里了,哪里都“适用”,“万精油”。高压压力都比你说的还高,低压都很低了,还说“制冷剂添加太多,回气结霜”?简直像放屁!第2点又是“制冷剂添加太多,回气结霜”?系统里的氟都不够了,还要“将氟放掉一部分”,真是顽固不化的误导分子!!!
回复
线轴
2016年04月13日 02:23:35
6楼
是否是膨胀阀流量不足?如果是刚刚经过大修,又新加的冷冻机油,只有两种可能,一个是荣昌制冷老师估计的系统缺失制冷剂,另一个就是脏堵或冰堵。因为根据你提供的制冷剂吸气端表压力1.5的话,其蒸发温度已经很低了(应该在-20度左右),但是温度却降不下来,这就说明制冷剂不足。谢谢探讨。
回复

相关推荐

APP内打开