高温冷库有湿度要求,如何做?
sysdh2010
sysdh2010 Lv.4
2010年11月26日 14:44:14
来自于制冷技术
只看楼主

小型高温冷库(500立方左右),0-5度,湿度要求在50左右,请问专家如何控制这个湿度??

小型高温冷库(500立方左右),0-5度,湿度要求在50左右,请问专家如何控制这个湿度??
co936201979
2010年11月27日 08:14:58
2楼
冷库湿度控制很简单呀‘增加一个加湿器;用湿度控制器;就行啦;要对少湿度都有的
回复
zdbbaby
2010年11月28日 05:38:09
3楼
这个要看对湿度波动性要求是否严格?一般来讲做个蒸气加湿是可以的,只是别考虑耗电量的问题
回复
诺尔制冷
2010年11月28日 11:00:04
4楼
一般用风机的高温库湿度都在50%左右,如果不是特别严格可以不用,反之就要装一加湿设备咯。
回复
liuxing7777
2010年11月29日 15:11:39
5楼
jiandan加除湿机
回复
sysdh2010
2010年11月30日 16:40:24
6楼
我是怕温度0-5度时,相对湿度会很高。如果是相对湿度高了做什么除湿机好呢?如果低了,做加湿器对加湿器有什么特殊要求吗?会不会加湿时就结霜了?加不加得进湿量?
回复
sysdh2010
2010年12月08日 15:07:23
7楼
没有高手来指点一下吗???
回复
uncle30057
2010年12月12日 16:21:18
8楼
如果是风冷蒸发器,就在蒸发器前后端各加一只电热管
回复
sysdh2010
2010年12月13日 16:38:42
9楼
为什么要在前后都加呢?能不能只有前端加就行了?
回复
z15838389748
2010年12月13日 17:54:35
10楼
要是加湿的话简单,一般的超声波加湿器就行,除湿的话就比较难了啊,温度那么低机械除湿基本没作用的,在冷风机进风口加电热丝的方法可行,具体加多少看情况!
回复
uncle30057
2010年12月14日 11:27:47
11楼
在进风口加电热管拉高进风与蒸发器的温差,就可达到除湿的作用,增湿就将蒸发器底盘的排水口加高,让底盘有点积水,当湿度不足时以前端的电热管加热水温,在低温低压的环境,水的蒸发温度是会降低,当水份挥发以风扇吹入库内增加湿度,电热W数不要太大,以免增加负载过大
回复