高温冷库有湿度要求,如何做?
sysdh2010
sysdh2010 Lv.4
2010年11月26日 14:44:14
来自于制冷技术
只看楼主

小型高温冷库(500立方左右),0-5度,湿度要求在50左右,请问专家如何控制这个湿度??

小型高温冷库(500立方左右),0-5度,湿度要求在50左右,请问专家如何控制这个湿度??
sysdh2010
2010年12月15日 08:19:33
12楼
多谢uncle30057的精彩解答。谢谢啦!不知道是否有做过实例呢?控制是如何来控的?

[ 本帖最后由 sysdh2010 于 2010-12-15 08:20 编辑 ]
回复
sysdh2010
2010年12月16日 14:39:38
13楼
uncle30057可否回复一下,多谢了·
回复
uncle30057
2010年12月20日 13:14:28
14楼
一般恒温恒湿有些是以这样做控制,加个湿度控制器,再以你电热的w数装两个电磁接触器,一个控制前电热(加湿),另一个控制后电热(除湿),电热多大合适可能要你自己慢慢试了,W数不要太大,否则负载增加太大也不好
回复
sysdh2010
2010年12月20日 16:37:14
15楼
多谢uncle30057,这个方法我会在以后的项目中尝试的,以后有不少这种要求的冷库要做。多谢啦!