系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!
2楼
冷凝压力比蒸发压力还低???是不是停机后的系统平衡压力?
回复
3楼
这是由于室外温度比库内温度低造成的,室外冷凝器所处的环境温度-10℃,库内则保持在-1℃左右。这样子机器无法运行。今年刚做冷库,不幸遇到了,现在也没办法。
我只是建议停止库房供液、不启动风机,库内温度达到上限时,打开库门降温,暂停制冷系统
回复
4楼
制冷机组是否能启动;和环境温度关系没有太大的关系呀;呵呵
回复
5楼
在库内装冷风机的位置加一个风道即可
回复
6楼
由于制冷剂的热力学性质,决定了各工况下的温度,而且,我们要保证制冷剂的过热度与过冷度,才能保证设备正常工作。
依你说的情况,室外温度低于库温,还需要制冷吗?如果真要开机,调整一下压差控制器就可以开机了。
回复
7楼
由于制冷剂的热力学性质,决定了各工况下的温度,而且,我们要保证制冷剂的过热度与过冷度,才能保证设备正常工作。
依你说的情况,室外温度低于库温,还需要制冷吗?如果真要开机,调整一下压差控制器就可以开机了。
回复
8楼
冬天冷凝压力过低,无法开机是制冷剂冲装量过少
回复
9楼
有什么问题可以打电话13964682859贾增喜
回复
10楼
同意你这个建议。
估计还要装个风机用于引风,同时也要跟据库温控制风机开停。
回复
11楼
整装一个风机和风道的建议不错,节能、实惠。环境温度已经这么低了,是可以利用一下。:lol
回复