关于静压管桩的若干技术问题:本项目基础类型为静压管桩,基坑支护采用深层搅拌桩双排(止水)+高压旋喷桩+钻孔灌注桩(挡土)。地质条件比较复杂,设计要求管桩入强风化粉砂岩。主体一层地下室,上部结构为2栋18层。中部为坑中坑(既局部为2层地下室)目前有几个技术问题想请教下大家,希望专家们能不吝解答,谢谢~1、基坑边离旧建筑物仅4米左右,最外的一排静压管桩离旧建筑物基础大概6米左右。(旧建筑为3-5层旧民房,基础相对薄弱)
关于静压管桩的若干技术问题:
本项目基础类型为静压管桩,基坑支护采用深层搅拌桩双排(止水)+高压旋喷桩+钻孔灌注桩(挡土)。
地质条件比较复杂,设计要求管桩入强风化粉砂岩。
主体一层地下室,上部结构为2栋18层。中部为坑中坑(既局部为2层地下室)
目前有几个技术问题想请教下大家,希望专家们能不吝解答,谢谢~
1、基坑边离旧建筑物仅4米左右,最外的一排静压管桩离旧建筑物基础大概6米左右。(旧建筑为3-5层旧民房,基础相对薄弱)
现静压管桩施工过程中应如何合理安排施工顺序?是先做基坑支护还是先施工静压管桩?
施工静压管桩时是先施工中间桩密集处还是施工周边单桩再压主体基础密集桩位?
2、预制管桩的类型有AB型及A型桩,具体施工过程中应如何合理使用?(抗拔?抗压?)
3、若考虑到桩长的配置,截桩,接桩等情况,是否避免接桩的情况,宁愿适当增加成本配长桩,最后开挖基坑时截桩。
4、由于坑中坑施工过程中(2层地下室),送桩长度过长,送桩长度超过10米(空桩最好控制在10米最佳),但现场的桩机(800吨)送桩比较困难(送桩过深难上拔)。是否有更好的施工措施以免施工过程中因截桩造成严重浪费。
5、沉桩后桩芯用C20素混泥土填充,高度为1米。此工序的用途是?
[
本帖最后由 snail172 于 2011-1-14 21:57 编辑 ]
2楼
不会吧,理都没人理?
回复
3楼
个人观点
1.静压管桩和基坑支护对原有建筑的影响都比较小,有六米的施工操作空间应该可以施工,没有多大问题,至于施工顺序个人认为怎样都都可以
2.预制管桩的类型有AB型及A型桩,这两种类型的桩仅有一项抗弯强度指标不一样,其他都一样,这个如何使用要问设计单位
3.桩长应合理配置这样才经济合理
4.这一点我也不知道怎么处理
5.沉桩后桩芯用C20素混泥土填充,高度为1米,这个主要是防止桩端持力层遇水软化而采取的措施,具体详结构技术措施,上面有介绍
回复
4楼
先施工静压桩 再施工围护桩 一般都这样 不过也有先施工围护桩的 这样可以在施工静压桩时保护临近建筑物 但对围护桩会有较大的影响 可能会使围护桩失效。
回复
5楼
静压用A型桩就行了
回复
6楼
1、基坑边离旧建筑物仅4米左右,最外的一排静压管桩离旧建筑物基础大概6米左右。 ---与地基土有关,若为软土,则影响大。在施工前应要求对旧建筑做鉴定。
2. 现静压管桩施工过程中应如何合理安排施工顺序?是先做基坑支护还是先施工静压管桩?
---先施工管桩。
3. 施工静压管桩时是先施工中间桩密集处还是施工周边单桩再压主体基础密集桩位?
---先施工中间桩密集处管桩。
2、预制管桩的类型有AB型及A型桩,具体施工过程中应如何合理使用?(抗拔?抗压?)
---选A型桩
3、若考虑到桩长的配置,截桩,接桩等情况,是否避免接桩的情况,宁愿适当增加成本配长桩,最后开挖基坑时截桩。
---先施工管桩,再开挖基坑。
4、由于坑中坑施工过程中(2层地下室),送桩长度过长,送桩长度超过10米(空桩最好控制在10米最佳)--没有
5、沉桩后桩芯用C20素混泥土填充,高度为1米。---抗震
回复
7楼
很感谢,你的观点我个人非常赞同。
第一点我觉得6楼说得不错,若为软土层、或有流沙层,过厚的情况下,还是应考虑的。
AB桩及A桩的具体参数我了解,只是在现场运用方面不熟悉。希望大家能讨论下这个问题。
第五点,我查阅了不少资料,这点设计主要考虑地下水或者你说的那种情况,往桩芯渗透对桩的承载力造成一定的影响。
回复
8楼
先施工静压桩,再施工围护桩!
回复
10楼
过来学习学习。
回复
11楼
先做基坑支护后施工静压管桩
回复